la norma de acero de refuerzo en estructuras de concreto establece que no se debe utilizar varillas # 11 en vigas, ¿Cúal es la explicación a esto, a que se debe?, si por ejemplo se esta trabajando con vigas de alturas entre 1,0 - 2,0 mts. en donde se requiere gran utilización de acero.

Re: de interes

Publicado: Mié Mar 25, 2009 9:48 am
por RAGAMA
germhein escribió:la norma de acero de refuerzo en estructuras de concreto establece que no se debe utilizar varillas # 11 en vigas, ¿Cúal es la explicación a esto, a que se debe?, si por ejemplo se esta trabajando con vigas de alturas entre 1,0 - 2,0 mts. en donde se requiere gran utilización de acero.
La resistencia del hormigon armado, descanza en la adherencia entre hormigon y acero.
Tanto la resistencia a flexion, cortante, flexocompresion, ..., es posible si esta existe,
por lo tanto debemos de ser cuidadosos con ella.
La resistencia por adherencia depende del perimetro de las barras, y no del area transversal
por lo cual tenemos :

Varilla # 11 : d = 1_3/8" = 3.50 Cm ; A = 9.58 Cm2 ; Per = 10.97 Cm equivale por ejemplo :
varillas # 8 : d = 1" ; n = 9.58 / 5.07 = 1.89 aprox. 2 ; per = 2 x 7.98 = 15.96 Cm > 10.97 Cm ok
varillas # 4 : d = 1/2" ; n = 9.58 / 1.27 = 7.54 aprox. 8 ; per = 8 x 3.98 = 31.84 Cm > 10.97 Cm ok

La relaciones anteriorres, nos indican que que la varilla # 11 equivale a 2 # 8 o' 8 # 4, pero estas
aportan mayor perimetro, y por lo tanto mayor adherencia, po lo que se debe ser cuidadoso.

Saludos.
RAGAMA.
Ing. Rafael R. Garcia M.

Re: de interes

Publicado: Sab Jun 06, 2009 5:20 pm
por huarachenica
Gracias Inge, muy buena la aportacion.. :)