Página 1 de 1
Duda sobre chequeo de derivas con ETABS
Publicado: Vie May 13, 2005 9:53 pm
por lucasqui
YA MODELE MI ESTRUCTURA DE UNA EDIFICACION DE DE TRES PISOS, ASIGNE LOS GRUPOS Y LE PEDI CALCULAR LAS CORTANTES BASALES, EN LA ASIGNACION DE CARGAS DEFINI CAS CARGAS SISMICAS EN X Y Y, LE DI COMO FACTOR POR MEDIO DE COEFICIENTES, COMO AGO PARA CHEQUEAR LAS DERIVAS Y PARA DISEÑAR EL REFUERZO DE LA ESTRUCTURA, COMO APLICO EL FACTOR DE REDUCCION SEGUN EL CODIGO
Publicado: Sab May 14, 2005 9:02 pm
por construaprende
Hola
En tus combinaciones puedes aplicar los factores y cuando diseñes, puedes escoger la combinacion deseada
Ahora, para las derivas, es muy sencillo en Etabs
Solo imprime los desplazamiento en un archivo de texto
File/ Print Tables / Analisys Output y solo escoge "Displacements"
Luego Escoge "Print to File" y lo guarda en un archivo de Texto
y clic en Ok
Y para ver el archivo, puedes ir a la carpeta en donde esta tu modelo o ejecutar el comando:
File / Display Input/OutPut Text File
Y escoge el archivo para verlo
En ese archivo, al final veras una leyenda que dice
" S T O R Y D R I F T S"
Que son las derivas por nivel (desplazamientos relativos)
Saludos...
Re: Duda sobre chequeo de derivas con ETABS
Publicado: Dom May 15, 2005 7:50 am
por Emmanuel Rodriguez
SALUDOS : lo primero que te recomiendo es estudiar el manual del etabs y su modelaje por medio de videos ...etc , luego cambiar el
modelaje del sap , por el modelaje en el etabs que es parecido , pero
no es igual. Si usa el metodo de los coeficientes por piso, en el codigo
colombiano calcula el coeficiente sismico del espectro y lo divides por
R que es el factor por disipacion de energia y este valor lo coloca en
el coeficiente del etabs. Cuando ejecute el analisis ir a la deformada
de la estructura y hacer clic en un nudo del tope de cualquier portico
y chequear la distorsion de piso , luego ir a diseño y ejecutar el modelo
y de antemano cambiar las unidades en centimetros. La repuesta del
administrador estan correctas, esto es otra alternativa de solucion.
atte: ing. rodriguez
Publicado: Mar May 17, 2005 1:10 am
por lucasqui
Gracias por tu aporte, lo que si pille fue como colocar el factor de reducción Ro. cuan un emplea las cortantes basales, esta se midifica en los coeficentes, por eso aprendi a calcular el spectro
CHEQUEO DE DERIVAS
Publicado: Sab May 28, 2005 10:50 am
por arquingen
El programa da las derivas como indice es decir para porticos de concretos todo lo que este por debajo de 0.01 esta bien en lateral drift de lo contrario no cumple con el 1 por ciento de desplazamiento, ademas debes tnern en cuetna que para ciertas ciudades de colombia existe micorzonificacion y debes aplicarla
Re: Duda sobre chequeo de derivas con ETABS
Publicado: Vie Mar 02, 2012 6:35 am
por Josemt57
Una solicitud para el administrador, nos podria actualizar esta respuesta a laas versiones sap 14 y etabs 9.7.1, especialmente como debe aplicarse el factor R en la nueva Norma Colombiana NSR-10
Gracias de antemano
Re: Duda sobre chequeo de derivas con ETABS
Publicado: Lun Mar 12, 2012 6:54 pm
por elkaraban
Josemt57 escribió:Una solicitud para el administrador, nos podria actualizar esta respuesta a laas versiones sap 14 y etabs 9.7.1, especialmente como debe aplicarse el factor R en la nueva Norma Colombiana NSR-10
Gracias de antemano
Es una solicitud que apoyo, la necesito con urgencia..Gracias de antemano