Página 1 de 1
electricidad
Publicado: Jue Jun 21, 2007 8:05 am
por altenek
hola que tal amigos me gustaria saber si hay algun electricista o un tecnico en electricidad que me ayude con un tablero trifasico
Publicado: Jue Jun 21, 2007 9:53 am
por Quantumm
Hola, pues no soy Electricista, pero tengo conocimientos al respecto . . . Cuál es tu duda ?
Publicado: Jue Jun 21, 2007 12:27 pm
por altenek
HOLA YO QUIERO SABER SI ESTE TABLERO ESTA BIEN HECHO ES PARA ENERGIA TRIFASICA DAME TU MSN Y TE MANDO LA FOTO
Publicado: Jue Jun 21, 2007 2:13 pm
por Quantumm
Sube la foto aqui al foro, no creo que pese mucho.
La bajo para revisarla y te digo que tal está.
Un saludo
Publicado: Vie Jun 22, 2007 7:35 pm
por altenek
Quantumm escribió:Sube la foto aqui al foro, no creo que pese mucho.
La bajo para revisarla y te digo que tal está.
Un saludo
bueno muchas gracias por escucharme aca esta la foto
Publicado: Vie Jun 22, 2007 7:48 pm
por altenek
Quantumm escribió:Sube la foto aqui al foro, no creo que pese mucho.
La bajo para revisarla y te digo que tal está.
Un saludo
Publicado: Vie Jun 22, 2007 7:52 pm
por Quantumm
Bien, ya la tengo.
Cual es tu duda ?
Publicado: Vie Jun 22, 2007 8:01 pm
por Quantumm
De entrada veo que falta colocar un cable de tierra física con su respectiva barra de tierras aislada del gabinete, y si vas a utilizar tuberia conduit metálica debes agregar otro cable desnudo para "aterrizar" la tuberia y proteger a personas que lleguen a estar en contacto con ésta en un corto circuito.
Por qué hay otro interruptor después del primero ? ( de acuerdo al sentido de la corriente, por supuesto)
Publicado: Vie Jun 22, 2007 8:08 pm
por altenek
Quantumm escribió:De entrada veo que falta colocar un cable de tierra física con su respectiva barra de tierras aislada del gabinete, y si vas a utilizar tuberia conduit metálica debes agregar otro cable desnudo para "aterrizar" la tuberia y proteger a personas que lleguen a estar en contacto con ésta en un corto circuito.
Por qué hay otro interruptor después del primero ? ( de acuerdo al sentido de la corriente, por supuesto)
bueno mira mi duda era si estaba bien veo que nooooooooo
explicamelo como lo dibujo pues no te entendi mucho como es que no tiene puesta a tierra si lo tine dice 4 mm a y la tuberia de metal es solo en la casa pos el cable va por tierra protegido con arena y ladrillos
Publicado: Vie Jun 22, 2007 8:26 pm
por Quantumm
Te anexo un esquema sobre como puedes dibujar la barra de tierras físicas y barra de tierras desnudas, y otro de un diagrama unifilar.
Este diagrama te puede ser muy útil para futuros diagramas que necesites elaborar, puedes hacer las mofificaciones que necesites pero la idea principal está ahí.
Publicado: Vie Jun 22, 2007 8:28 pm
por Quantumm
Si tienes alguna otra duda postéala con confianza.
Recuerda : La ELECTRICIDAD asi como el GAS LP o NATURAL hay que manejarlos muy bien.
esto es nuevo en electricidad
Publicado: Sab Jun 23, 2007 8:20 am
por altenek
buenassssssssssssss si gracias 1º por tus diagramas me sirvieron ahora yo puse unos planos para que te figes si estavan bien los numeros que le puse de los cables y si esta bien diagramado yo soy de argentina y usamos las normas cirsoc
a si tambien me podes decir siel disyuntor diferencial esta bien colocado en el tablero secundario y si es lo mismo
diyuntor diferencial = proteccion diferencial