Estimados, agadecería cualquier ayuda que me puedan brindar respecto de la siguiente problemática:

Me encuentro diseñando una estructura metálica con perfile W de 1 piso de altura 3.4 m. y de 10x8 metros de planta, y que soporta un segundo piso de tabiquería sobre una losa con placa colaborante.
Además el sistema tiene la restricción de no poseer cruzetas de arriostramiento, por lo tanto el sistema de vigas sobre pilares debe mantener la rigidez de la estructura po si misma.

Mi duda consiste en lo siguiente:

Para facilitar el sistema constructivo se diseño el sistema de tal forma que la vigas quedaran apoyadas sobre los pilares (no por el costado sino encima), no obstante esta condición me imposibilta generar uniones rigidas (al menos uniones que yo conozca) respecto de los pilares por lo que el el momento queda soportado por los anclajes de fundación lo que trae como consecuencia anclajes demasiado robustos.

Mi pregunta es, si puedo yo considerar una unión empotrada entre viga y pilar cuando la viga esta apoyada sobre los pilares y si es asi que tipo de unión es la mas aconsejable.? Lo anterior para reducir el tamaño y Nº de los pernos de anclaje

Agradecería cualquier aporte que me puedan realizar los colegas


Atte.

Marcelo28

Publicado: Mar Ene 16, 2007 6:40 am
por yucapareja
Marcelo no estoy muy claro en la estructura sobre todo la parte "la vigas quedaran apoyadas sobre los pilares (no por el costado sino encima)" si pudieras poner un esquema seria de ayuda

Saludos

Publicado: Mar Ene 16, 2007 7:54 am
por FYU
Estimado,

está complicado, ya que al apoyarte sólo puedes tomar el ala inferior... luego el tema es cómo tomar el ala superior también... y me imagino que debe ser una conexión empernada...

bueno, te adjunto una idea que se me ocurre, para que la revises y comentes (haber si entendí bien tu consulta)... los atiesadores deben salir del cálculo, los que puse son simplemente "capricho de artista"...

Fyevenes entendió la idea

Publicado: Mar Ene 16, 2007 9:54 am
por Marcelo28
Yucapareja, Fyevenes entendió la idea y es como la grafica en su bosquejo, y encuentro bien la unión propuesta, no obstante aún queda la duda de que pasa para una unión pero en el otro sentido, vale decir cuando la viga llega en el sentido más esbelto del pilar ?(es decir al encontrarse con el alma del pilar).

Gracias Fyevenes

Re: Fyevenes entendió la idea

Publicado: Mié Ene 17, 2007 5:00 am
por amendinueta
Marcelo28 escribió:Yucapareja, Fyevenes entendió la idea y es como la grafica en su bosquejo, y encuentro bien la unión propuesta, no obstante aún queda la duda de que pasa para una unión pero en el otro sentido, vale decir cuando la viga llega en el sentido más esbelto del pilar ?(es decir al encontrarse con el alma del pilar).

Gracias Fyevenes
hola a todos los foristas...creo que la union como propone marcelo pudiera lograrse como la presento, lo que me queda la duda que funcione como un empotramiento, ya que la diferencia de rigideces entre viga y columna es grande, no obstante cualquier colega con mayor experiencia en estructuras metalicas pudiera esclarecer cualquier duda, por mi parte me arriesgaria a hacerla, previo calculo logico.

Publicado: Mié Ene 17, 2007 5:56 am
por FYU
Estimado,

para el otro lado (viga llegando por el eje débil de la columna) yo haría algo similar al detalle que subí anteriormente.

Publicado: Mié Ene 17, 2007 2:25 pm
por olabarca

Publicado: Mié Ene 17, 2007 4:48 pm
por ajmojicar2002
olabarca escribió:este atlas talvez te ayude
http://rapidshare.com/files/12143753/At ... s_ICHA.rar
Gracias Ingeniero Oscar, los detalles mostrados son de gran ayuda para la comprensión de como concebir y diseñar las uniones metálicas

PROGRAMA XSTEEL V8.0

Publicado: Mié Ene 17, 2007 4:51 pm
por ajmojicar2002
HOLA A TODOS,
MEGUSTARÍA SABER QUIEN MANEJA BIEN EL PROGRAMA XSTEEL V8.0 O SIMILAR, YA QUE ME GUSTARÍA APRENDER COMO DIBUJAR LAS ESTRUCTURAS Y CHEQUEAR LAS CONEXIONES EN DICHO PROGRAMA, SI ALGUIEN TIENE ALGUNA AYUDA O EJEMPLO APLICATIVO SERIA MAGNIFICO SI ME LO SUMINISTRA.
GRACIAS

Publicado: Jue Ene 18, 2007 2:14 pm
por olabarca

sobre las uniones

Publicado: Vie Feb 09, 2007 7:37 am
por amendinueta
BORRADO

Re: Consulta sobre uniones metálicas

Publicado: Vie Mar 30, 2007 5:18 pm
por ernesto_vla_lpz
Otra opción son las ménsulas, asi de facíl y al pareser no es tu propuesta de sistema estructural por lo que te aconsejo que defiendas tus propuestas de sistemas estructurales para evitar ciertos problemas.

Re: Consulta sobre uniones metálicas

Publicado: Mié Abr 09, 2008 1:51 pm
por fher962933
Si, puede diseñarse las uniones de momento, que transmiten los giros de las vigas a las columnas, hay metodos del AISC al respecto, y es posible que sea recomendable con soldadura utilizando atiesadores, solo que en obra va a necesitar muy buen personal. respecto a reducir los efectos locales de las bases, puede recurrir algun reforzamiento de crucetas parciales tridimensionales, que es como adicionar placas a una estructura aporticada de concreto armado, osea tridilosas a manera de placas ante cargas horizontales...


Marcelo28 escribió:Estimados, agadecería cualquier ayuda que me puedan brindar respecto de la siguiente problemática:

Me encuentro diseñando una estructura metálica con perfile W de 1 piso de altura 3.4 m. y de 10x8 metros de planta, y que soporta un segundo piso de tabiquería sobre una losa con placa colaborante.
Además el sistema tiene la restricción de no poseer cruzetas de arriostramiento, por lo tanto el sistema de vigas sobre pilares debe mantener la rigidez de la estructura po si misma.

Mi duda consiste en lo siguiente:

Para facilitar el sistema constructivo se diseño el sistema de tal forma que la vigas quedaran apoyadas sobre los pilares (no por el costado sino encima), no obstante esta condición me imposibilta generar uniones rigidas (al menos uniones que yo conozca) respecto de los pilares por lo que el el momento queda soportado por los anclajes de fundación lo que trae como consecuencia anclajes demasiado robustos.

Mi pregunta es, si puedo yo considerar una unión empotrada entre viga y pilar cuando la viga esta apoyada sobre los pilares y si es asi que tipo de unión es la mas aconsejable.? Lo anterior para reducir el tamaño y Nº de los pernos de anclaje

Agradecería cualquier aporte que me puedan realizar los colegas