Necesito saber si existe una opción para ingresar la falla por corte de muros en el análisis pushover ya que trabajo en muros de albañilería que fallan por corte y no por rotulas plasticas.

Además de que forma puedo modelar los muros? con que tipo de seccion si estos no están definidos en SAP2000

Re: pushover y rotulas plasticas SAP2000

Publicado: Mar Dic 14, 2004 10:28 pm
por Emmanuel Rodriguez
saludos: por lo pronto la mamposteria confinada por vigas y columnas o

por pilastras y dinteles o por mochetas, vigas block , columnetas

y vigas de amarre...ect , se consideran en su conjunto en el

sistema de resistencia a carga lateral, puesto que estos muros

insiden en la respuesta de la estructura, luego las bisagras o

hinges son conectoras de los elementos frame hacia los muros

de mamposteria, puesto que estos elementos disipan mas

energia por deformacion inelastica que los muros, es decir se

tiene que modelar mamposteria- elementos estructurales como

un solo sistema y no en forma individual.



defina las articulaciones plasticas [Hinges] :



vigas o vigas de amarre........................M3 [momento]

columnas o pilastras.............................V2.....[cortante].



Esta es la opcion para incluir el tipo de falla por cortante al

estar las pilastras incluidas en el muro de mamposteria.





En el sap se modelan los muros en forma de losa, es decir

donde se definen las losas, en define.....area secc...poner

el nombre de muros y elije su espesor y chequear el

elemento tipo schell, luego en los porticos assigne con un clic

el muro como area de losa de seccion largoxaltura.

los muros de mamposteria se suelen modelar como elemento

frame del tipo columna preferiblemente.



atte.ing.rodriguez

Re: pushover y rotulas plasticas SAP2000

Publicado: Jue Dic 16, 2004 7:07 pm
por cata
Le agradezco mucho su ayuda.