Página 1 de 1

deflexión en estructuras metálicas simples

Publicado: Mié Oct 18, 2023 10:47 am
por upier2
hola, espero esten teniendo un buen día
tengo una consulta especialmente para ingenieros de perú
en clases estamos analizando estructuras metálicas simples ( coberturas para paraderos, tribunas)
el caso es que el docente usó esta tabla que se encuentra en la E020, para verificar por deflexión máxima
consulta1.PNG
y ahí señala que no se debe aplicar a estructuras metálicas, revisé la norma E090 Estructuras Metálicas y tampoco especifica la deflexion maxima permitida para ese tipo de estructuras metálicas simples
mi duda surge porque en SAP hice mi cobertura, y al parecer para el diseño cumplen las secciones(su ratio no excede 70%) . pero la deflexión es mayor a lo que la E020 dice:
consulta1-2.PNG
Segun la norma E020: L=2*2.8/180=3cm
Deflexion obtenida en SAP : 7.7cm
De estar equivocado mi razonamiento, agradecería su guía