SantiagoJacho
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Dom Sep 03, 2023 11:36 pm
Ecuador

Etabs
Hola que tal, me pueden ayudar con una duda sobre los sistemas OCBF, tengo que arriostrar concentricamente con V invertida, como puedo hacer para que el pórtico arriostrado trabaje solo a carga lateral y no reciba momento. Estoy realizando en modelado en Etabs 2020.
Captura de pantalla 2023-09-04 004811.png
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
pannus0
Moderador
Mensajes: 1154
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Been thanked: 1 time
Perú

SantiagoJacho escribió: Dom Sep 03, 2023 11:50 pm Etabs
Hola que tal, me pueden ayudar con una duda sobre los sistemas OCBF, tengo que arriostrar concentricamente con V invertida, como puedo hacer para que el pórtico arriostrado trabaje solo a carga lateral y no reciba momento. Estoy realizando en modelado en Etabs 2020.Captura de pantalla 2023-09-04 004811.png
inserta una rotula (release) en los apoyos donde se creo el arriostramiento "V" invertida, para que solo trabajen axialmente