Calculo de 6/5 Col-Viga

Publicado: Mié Sep 25, 2019 11:37 am
por jem@1105
Saludos a todos los ingenieros del foro, Les pido por favor si me pueden ayudar, la estructura calculada es de tres plantas o pisos, el programa usado es ETABS 2013 y al verificar 6/5 col- viga, las verificaciones inferiores se cumplen pero los pisos superiores obtengo un mensaje de NO APLICABLE (N/A); la planta superior es de estructura metálica con cubierta de lamina metálica, adjunto una imagen.
De antemano gracias

Re: Calculo de 6/5 Col-Viga

Publicado: Vie May 01, 2020 8:31 pm
por pannus0
jem@1105 escribió: Mié Sep 25, 2019 11:37 am Saludos a todos los ingenieros del foro, Les pido por favor si me pueden ayudar, la estructura calculada es de tres plantas o pisos, el programa usado es ETABS 2013 y al verificar 6/5 col- viga, las verificaciones inferiores se cumplen pero los pisos superiores obtengo un mensaje de NO APLICABLE (N/A); la planta superior es de estructura metálica con cubierta de lamina metálica, adjunto una imagen.
De antemano gracias
sucede cuando se evalúa el ultimo piso y sobre todo cuando se tiene columnas y vigas de concreto en los primeros niveles y estructuras metalicas en el ultimo nivel

Re: Calculo de 6/5 Col-Viga

Publicado: Mar Ene 19, 2021 11:33 am
por johndx2
Alguien ha podido resolver este problema? Me sucede lo mismo al modelar un edificio de hormigón pero con cubierta metálica.

Re: Calculo de 6/5 Col-Viga

Publicado: Vie Ene 27, 2023 3:13 pm
por jose011995
Se debe verificar en que parte de la columna te está marcando el error con la verificación del 6/5Column-beam, ya que te tocaría aumentar el acero de refuerzo o la sección.