Buenas,

Estoy realizando un proyecto académico de un puente peatonal de celosía warren de 59m de longitud y con una pila intermedia. He asignado todas las cargas para poder hacer las combinaciones pero la temperatura no sé cómo insertarla.
He definido una carga como temperatura pero a la hora de asignarla en algún perfil hay una opción en "frame load" que es "temperatura" y me sale una temperatura constante. La temperatura que tengo yo posee gradientes.

He seguido la instrucción IAP-11, con la que he obtenido 4 diferencias de temperaturas:
ATN,con (contracción)=-34ºC
ATN,exp (expansión)=44ºC
ATM,heat= 12,6ºC
ATM,cool=-15,6ºC
Se debería escoger la más desfavorable pero la profesora me comenta que se tiene que poner en el sap una temperatura uniforme y un gradiente, no sé cómo hacerlo.

Si me pudiérais ayudar, por favor.

Gracias por vuestra atención.