Página 1 de 1

Vigas Secundarias de hormigón armado ETABS

Publicado: Jue Oct 04, 2018 6:53 pm
por williams9
Buen día. Tengo un modelo de ETABS y estoy trabajando con vigas secundarias, al momento de analizarlas me sale el mensaje "Reinforcing required exceeds maximum allowed", siento que quizás estoy colocando alguna condición mal, quisiera orientación sobre las condiciones con las que debo colocar estas vigas secundarias sobre las principales, alguna recomendación?

Re: Vigas Secundarias de hormigón armado ETABS

Publicado: Jue Oct 04, 2018 7:24 pm
por mccloud_1
Si estas vigas secundarias no cumplen una función sismorresistente, es decir, no forman parte del sistema resistente a sismos debes cambiar el tipo de diseño de Sway Especial a simplemente Sway o Non Sway.

Debes dirigirte a los Overwrite del diseño seleccionando cada viga secundaria y cambiando esta propiedad.

Saludos.

Re: Vigas Secundarias de hormigón armado ETABS

Publicado: Vie Oct 05, 2018 11:39 am
por morfeo
williams9 escribió: Jue Oct 04, 2018 6:53 pm Buen día. Tengo un modelo de ETABS y estoy trabajando con vigas secundarias, al momento de analizarlas me sale el mensaje "Reinforcing required exceeds maximum allowed", siento que quizás estoy colocando alguna condición mal, quisiera orientación sobre las condiciones con las que debo colocar estas vigas secundarias sobre las principales, alguna recomendación?
que sección tienen tus elementos? que uso, que cargas? seria bueno algo mas de informacion, veo de tu imagen que no solo son elementos secundarios los que fallan, tienes un elemento que se presume principal y con posibles condiciones de sismoresistencia....