GStarCAD - Programa de dibujo CAD económico y potente http://www.construaprende.com/ingsoftwa ... quitectura

Vigas Secundarias de hormigón armado ETABS

Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder

Topic author
williams9
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Jue Oct 04, 2018 6:21 pm
Contactar:
Guatemala

#1

Jue Oct 04, 2018 6:53 pm

Buen día. Tengo un modelo de ETABS y estoy trabajando con vigas secundarias, al momento de analizarlas me sale el mensaje "Reinforcing required exceeds maximum allowed", siento que quizás estoy colocando alguna condición mal, quisiera orientación sobre las condiciones con las que debo colocar estas vigas secundarias sobre las principales, alguna recomendación?
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Vinculos Patrocinados:

Avatar de Usuario

mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 893
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Agradecimiento recibido: 10 veces
Zodiac: Gemini
Contactar:
Venezuela

#2

Jue Oct 04, 2018 7:24 pm

Si estas vigas secundarias no cumplen una función sismorresistente, es decir, no forman parte del sistema resistente a sismos debes cambiar el tipo de diseño de Sway Especial a simplemente Sway o Non Sway.

Debes dirigirte a los Overwrite del diseño seleccionando cada viga secundaria y cambiando esta propiedad.

Saludos.

Avatar de Usuario

morfeo
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 896
Registrado: Jue Mar 30, 2006 9:01 am
Ubicación: Bogota
Agradecido : 15 veces
Agradecimiento recibido: 4 veces
Zodiac: Libra
Colombia

#3

Vie Oct 05, 2018 11:39 am

williams9 escribió:
Jue Oct 04, 2018 6:53 pm
Buen día. Tengo un modelo de ETABS y estoy trabajando con vigas secundarias, al momento de analizarlas me sale el mensaje "Reinforcing required exceeds maximum allowed", siento que quizás estoy colocando alguna condición mal, quisiera orientación sobre las condiciones con las que debo colocar estas vigas secundarias sobre las principales, alguna recomendación?
que sección tienen tus elementos? que uso, que cargas? seria bueno algo mas de informacion, veo de tu imagen que no solo son elementos secundarios los que fallan, tienes un elemento que se presume principal y con posibles condiciones de sismoresistencia....
Saludos

Responder