Hola a todos!
Quería consultaros acerca del estado límite de servicio, concretamente sobre la forma en que se deben de medir las flechas.
Supongamos que según norma la deformación máxima de una viga es de L/240. Esta viga es secundaria y se encuentra apoyada en otra principal que a su vez también se deforma. La viga principal carga sobre columnas y la deformación en sus extremos es 0 despreciando la deformación por axil de la columna. ¿Esos L/240 deben ser medidos repecto al 0 relativo (columna) o desde los extremos relativos de la viga secundaria?.

Un saludo!

Re: CRITERO PARA MEDIR FLECHAS

Publicado: Mié Ene 10, 2018 7:28 pm
por jfjdm
Se mide la deflexión de la viga principal que debe englobar la viga secundaria.

Re: CRITERO PARA MEDIR FLECHAS

Publicado: Sab Ene 13, 2018 11:02 pm
por brgallegos
Desde desde el 0 relativo de la columna