Página 1 de 1

Estribos en dados para cimentaciones

Publicado: Jue Oct 05, 2017 12:00 pm
por vicjosue89
Muy buen día Ingenieros / Arquitectos.

Estoy en un proyecto de estructura metálica, y estamos haciendo el diseño de las cimentaciones. Todas las zapatas son aisladas y desplantan a NPT-1500. Los dados son de 70 x 70 cm y empiezan a partir de NPT-250. Lnos esfuerzos que actúan son principalmente axiales, los momentos y cortantes son muy pequeños.

En fin, para no hacer el cuento largo :dormir: ... Tenemos un pequeño debate entre compañeros sobre la colocación de los estribos y queremos escuchar más opiniones:

Postura 1. De acuerdo al cálculo, el estribo perimetral es suficiente para cumplir con las condiciones de acero mínimo a cortante. Pero también es necesario cumplir con la normativa para columnas (ya que el dado se considera como columna) y se requieren estribos intermedios debido a la separación de varillas longitudinales.

Postura 2. El tipo de elemento no requiere estribos intermedios, no son necesarios. Además, ya se cumplieron con los requisitos de acero mínimo. Las varillas longitudinales no tendrán movimiento lateral ya que este elemento sólo actúa a compresión, y el concreto hace el 100% del trabajo a compresión.

¿Es posible prescindir de los estribos intermedios? :?:

Re: Estribos en dados para cimentaciones

Publicado: Vie Oct 06, 2017 6:16 am
por mccloud_1
Deben darle cumplimiento a su normativa por encima de lo que establezca el cálculo o el criterio personal que cada diseñador poseea. Si el cálculo es menor que el mínimo por norma, colocar el mínimo de la norma, caso contrario utilizar el requerido por cálculo.

Deben colocar las ramas intermedias de estribos.

Re: Estribos en dados para cimentaciones

Publicado: Vie Oct 06, 2017 8:17 am
por rojobravo
Es mejor colocar en el cabezal del elemento siempre estribos por mas que no sean necesarios, pues si bien el hormigon soporta bien la compresion en las aristas del elemento donde oloques barras longitudinales existe la posibilidad de que el elemento se desconche

Enviado desde mi SM-N910H usando Ingeniería Civil mobile app


Re: Estribos en dados para cimentaciones

Publicado: Mar Oct 24, 2017 10:56 pm
por martinvegacota
Buen día colegas, hay que tener presente que con la excentricidad accidental de la fuerza axial siempre habrá flexión en el dado, y si a esto le agregamos que los rellenos en la cepa o zanja generalmente no es bien compactada. Es recomendable respetar la normatividad.

Enviado desde mi ONE TOUCH 4016A usando Ingeniería Civil mobile app


Re: Estribos en dados para cimentaciones

Publicado: Dom Nov 05, 2017 3:22 pm
por julian_andres51
Buenas tardes vicjosue89, tal y como dicen los compañeros es importante cumplir los requerimientos exigidos por la normativa, en el caso del NSR-10 que es la norma colombiana, para ese elemento se requieren esos estribos y bajo la consideración que la estructura sea sismo resistente son muy importantes ya que es posible que esos puntos de desarrolle una rotula plástica (dependiendo del detalle de la placa base)