Página 1 de 1

Problema al realizar el sismo

Publicado: Sab Sep 23, 2017 3:00 pm
por Breisman
Soy principiante y la verdad estoy atorado. Ya tengo mi modelo pero al cargar el sismo estoy algo confundido, primero hice la carga en sismo X y Y, tipo de carga sismica y factor igual a cero. Luego realice mi espectro de respuesta, lo importe al etabsy todo bien. Tambien hice en la respuesta sismica en la X y Y y bueno. Corri el modelo, sin errores y al ver en las tablas aparece dos cargas sismicas.

TOTAL REACTIVE FORCES (RECOVERED LOADS) AT ORIGIN

LOAD FX FY FZ MX MY MZ

DEAD 7,258E-13 9,072E-10 8,505E+02 1,583E+05 -3,485E+05 4,693E-07
LIVE 3,043E-13 3,912E-10 3,557E+02 7,418E+04 -1,314E+05 3,366E-07
SISMOX 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
SISMOY 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
LR 1,240E-13 1,341E-10 2,056E+02 3,959E+04 -8,398E+04 1,197E-07
SISMOXX 4,682E+01 2,764E+02 2,844E-13 5,571E+04 9,340E+03 1,173E+05
SISMOYY 2,831E+01 3,956E+01 4,083E-14 7,973E+03 5,635E+03 1,753E+04

ETABS v9.7.4 File:TAREA Units:Kip-in septiembre 23, 2017 14:57

La verdad no veo mi error, y perdon por molestarlo, necesito de su ayuda.
Para tomar el 100% de sismo de un sentido y un 30% del otro, en que parte lo puedo agregar?, gracias.

Re: Problema al realizar el sismo

Publicado: Sab Sep 23, 2017 3:33 pm
por 4lreadyDe4d
No esta muy clara tu consulta, asumo que los casos SISMOX y SISMOY son de análisis estático y el SISMOXX y SISMOYY de análisis dinámico, el problema sería entonces el análisis estático, tal vez no esté bien definida, ¿al definir la carga sísmica definiste la carga automática lateral (Auto Lateral load)?, hasta donde explicas solo definiste un SISMOX y un SISMOY y el factor igual a cero, pero esto no acaba ahí.

al definir el patrón de carga sísmica (SISMOX por ejemplo), en la ventana de definición aparece una columna "Auto Lateral Load" en el cuál debe seleccionarse "User coefficient", luego de esto deben ingresarse los parámetros necesarios en el botón "Modify Lateral Load".

Re: Problema al realizar el sismo

Publicado: Sab Sep 23, 2017 4:57 pm
por Breisman
Exactamente coloque coeficiente en los sismo X y Y, Mi duda para que necesito estas cargas sismicas si los toman como estaticas, si ya tengo el espectro cargado, donde me genera una carga sismica pero dinamico.

Estoy confundido en cual se deberá trabajar y que casos, para el diseño normal de una edificación.

Gracias por su respuesta colega!.
Saludos

Re: Problema al realizar el sismo

Publicado: Sab Sep 23, 2017 6:59 pm
por 4lreadyDe4d
Cuando haces análisis dinámico, usas el análisis estático principalmente para comparar la cortante en la base, la cortante en la base por análisis dinámico debe tener un valor mínimo para el diseño, bueno esto ya depende de la norma que uses, pero por ejemplo en la norma peruana la cortante en la base por análisis dinámico no debe ser inferior al 80% de la cortante por análisis estático para estructuras regulares y 90% para irregulares, cuando esto no se cumpla debes escalar tu espectro antes de empesar con el diseño.