Columna Fuerte-Viga debil y otros

Publicado: Vie Ago 25, 2017 12:59 pm
por miguelgt
Buen dia.
Alguien me pudiera ayudar con este concepto, en donde esta en el ACI 318-14 y algun ejemplo?
Y por otro lado, puedo tener un peralte de viga mayor al ancho de columna? es decir si la columna es de 40cm X 40cm puedo tener una viga de 40cm de base X 80cm de peralte?

Y por último: Para regiones sismicas creo que antes la sección minima de columnas era de 20cm x 20cm;
pero no se si ahora cambió a 30cm x 30cm

Mil gracias de antemano

Re: Columna Fuerte-Viga debil y otros

Publicado: Dom Ago 27, 2017 10:58 pm
por jfjdm
El ACI habla de una relación de momentos en una conexión, que la suma de momentos resistentes en la columna debe ser mayor a 6/5 de la suma de los momentos resistentes de las vigas que llegan a la columna 18.7.3.2. En tu caso, no sucedería. Si lo vemos por relación de inercias, casi que te queda una columna de 60 x 100 cm.

Sección mínima de columna 18.7.2.1 (30 cm en cualquier dirección).