Página 1 de 1

ayuda con calculo de punzonamiento

Publicado: Mar Jul 11, 2006 2:57 am
por mauro
necesito saber como se calcula el punzonamiento en una fundacion corrida
gracias

Re: Respuesta

Publicado: Mar Jul 11, 2006 12:28 pm
por gatogalaxi
mauro escribió:necesito saber como se calcula el punzonamiento en una fundacion corrida
gracias
Si fuera mas explicito en su pregunta te podria ayudar mas.

En cuanto al punzonamiento es simplemente una falla de corte. se evalua la posible forma de falla de la columna en la zapata de forma de evitar la falla al corte.

En el ACI 318 99 esta descritas la forma de evaluar esta falla.

Normalmente con los espesores de las zapatas se evaluan en funcion de dos formas de falla. Falla al corte por corte por mecanismo de viga, y , mecanismo de punzonamiento de manera de no reforzar estas.

Antes si se utilizaba refuarzo.

Esta falla es critica en edificios basados en sistema resistente de columnas y losas. Estos sistemas no son muy utilizados en Chile. En el caso que tengas un sistema de este tipo debes utilizar capiteles es decir ensanchamientos especiales en las zonas de contacto de la columna con la losa de piso.

Espero que te sirva el comentario. Se despide FEC

Re: ayuda con calculo de punzonamiento

Publicado: Mar Jul 11, 2006 7:15 pm
por jafernan
mauro escribió:necesito saber como se calcula el punzonamiento en una fundacion corrida
gracias

Hola mauro

Tal como lo mencionó el amigo FEC, el chequeo de punzonamiento permite diseñar las zapatas al corte, y especialmente para no enfierrar al corte (en otras palabras, defines la altura de la zapata).

En el caso de zapatas corridas, el problema es identico que el de zapata aislada. Lo importante al hacer este chequeo, es definir el perímetro de punzonamiento adecuado.

Saludos, Javier.

Re: ayuda con calculo de punzonamiento

Publicado: Mar Jul 11, 2006 10:28 pm
por manuel navarrete
mauro escribió:necesito saber como se calcula el punzonamiento en una fundacion corrida
gracias
Bueno no se si te refieres para cimentacion corrida para muros portantes, pero si fuese asi tengo entendido que el punzonamiento no se considera para cimentacion corrida por que el punzonamiento esta pensado como un esfuerzo cortante en 2 direcciones, para una carga concentrada actuando en todo un perímetro, en cambio el muro es algo longitudinal, entonces no puede haber el fenómeno en 2 direcciones, solo existe el corte en una dirección. flexion tambien existe porque tiene un volado


Espero comentarios saludos

Re: ayuda con calculo de punzonamiento

Publicado: Jue Jul 13, 2006 7:55 pm
por jafernan
manuel navarrete escribió:
mauro escribió:necesito saber como se calcula el punzonamiento en una fundacion corrida
gracias
Bueno no se si te refieres para cimentacion corrida para muros portantes, pero si fuese asi tengo entendido que el punzonamiento no se considera para cimentacion corrida por que el punzonamiento esta pensado como un esfuerzo cortante en 2 direcciones, para una carga concentrada actuando en todo un perímetro, en cambio el muro es algo longitudinal, entonces no puede haber el fenómeno en 2 direcciones, solo existe el corte en una dirección. flexion tambien existe porque tiene un volado


Espero comentarios saludos


Tu comentario es correcto, el punzonamiento es más crítico cuando tienes cargas concentradas ya que la tensión de corte se reparte en una superficie (perimetro de punzonamiento) menor que en el caso de zapata corrida. Sin embargo, usualmente las zapatas no se enfierran al corte, independientemente si es una zapata aislada o corrida, por lo tanto, siempres debes chequear que la altura de tu zapata sea suficiente para resistir sin enfierradura las tensiones de corte. A esto se le llama "chequeo al corte de las zapatas" o más con el nombre de "chequeo de punzonamiento" en las zapatas aisladas.

Saludos, Javier.

Re: ayuda con calculo de punzonamiento

Publicado: Vie Jul 14, 2006 2:31 pm
por ilustrador2003
mauro escribió:necesito saber como se calcula el punzonamiento en una fundacion corrida
gracias
mauro:
El ACI, recomienda revisar la zapata (fundación), como:
1.- Losa
2.- Viga Ancha.
Para zapatas corrida (fundación corrida), solo se revizará como viga ancha: El ACI presenta un procedimiento simplificado y otro más detallado, para calcular la resistencia nominal de elementos sin refuerzo transversal.
Según ACI, ver sección 11.12 Dispòsiciones Especiales para Losas y Zapatas, para el caso de una Viga Ancha, se deberá verificar el cortante con la sección 11.12.1.1, que te manda cumplir con las secciones 11.1 a 11.5

Por lo que te recomiendo estudiar el ACI 2005, en sus Capítulo 11 Cortante y Torsión,
saludos

Publicado: Sab Jul 15, 2006 10:09 am
por neldam
De lo aprendido en Ingenieria Civil, la verificación de la tensión de punzonado solo se hace en zapatas cuadradas o rectangulares, ya que como bien dijeron los colegas es una falla al corte, que generalmente se soluciona aumentando la altura de la base.

El punzonado se verifica en un cono que baja 45º de la columna. No he visto verificaciones para zapatas corridas.
saludos

Publicado: Sab Jul 15, 2006 2:24 pm
por ilustrador2003
neldam escribió:De lo aprendido en Ingenieria Civil, la verificación de la tensión de punzonado solo se hace en zapatas cuadradas o rectangulares, ya que como bien dijeron los colegas es una falla al corte, que generalmente se soluciona aumentando la altura de la base.

El punzonado se verifica en un cono que baja 45º de la columna. No he visto verificaciones para zapatas corridas.
saludos
neldam:
En todo el escrito de mi respuesta y recomendación NO hablo de PUNZONAMIENTO, hablo de la revisión por cortante, y en el caso de una zapata corrida solo se revisa el cortante como viga ancha. NO POR PUNZONAMIENTO.
saludos

Re: ayuda con calculo de punzonamiento

Publicado: Sab Jul 15, 2006 4:50 pm
por Ipal
mauro escribió:necesito saber como se calcula el punzonamiento en una fundacion corrida
gracias
Este seria el caso en que por requerimientos contructivos o estructurales se requiera una columna donde se interrumpe un muro, para despues continuar con el muro, entonces en teoria habra que revisar el cortante por penetracion, saludos

Publicado: Sab Jul 22, 2006 6:56 pm
por manyako
amigo mauro el punzonamiento en una corrida te lo absorve el propio hormigon no te preocupes por esa solicitacion, ojo, una zapata adecuada a la carga..

Publicado: Dom Jul 23, 2006 3:00 pm
por Estructo
Ilustrador2003 tiene razon.

No se calcula el punzonamiento en una fundación corrida ya que se diseña como viga ancha. Es decir con corte en una dirección o corte de viga.

En cambio en una fundacion aislada se diseña como losa. Es decir con corte en dos direcciones o corte por punzonamiento.

Saludos!

Re: ayuda con calculo de punzonamiento

Publicado: Lun Sep 22, 2008 10:08 am
por alba74
Amigos del foro, pueden hablar algo sobre losas de cimentacion, como se calcula el punzonamiento de la misma y tambien el corte. talvez tengan ejemplos.
gracias