Diagrama de interacción en muros portantes

Publicado: Mié Ago 03, 2016 7:43 pm
por johgvasc
Hola, como están, me podrían ayudar con algo, necesito saber si tienen sentido el resultado del diagrama de interacción, para una vivienda a construir en base a muros portantes, sin columnas, ni vigas. (netamente muros).
Les describo el diagrama:el valor máximo de momento del diagrama para momento es ta por lo 9000ton-m y carga axial 30000Kgf., esto tomado un bloque de muro con la propiedad de pier. el valor máximo actuante para momento es ta por lo 200ton-m y carga axial 2000Kgf.

Re: Diagrama de interacción en muros portantes

Publicado: Jue Ago 04, 2016 3:24 pm
por jfjdm
bidireccional para nada, la inercia en el lado largo es muy grande.

Re: Diagrama de interacción en muros portantes

Publicado: Vie Ago 05, 2016 12:55 am
por johgvasc
entiendo, entonces no tiene sentido hacer el diagrama ya que para el sismo en un sentido (x por ejemplo) actuaría el muro en paralelo y lo mismo pasaría para el otro sentido, aunque si se podría chequear en cuanto a la compresión.

Re: Diagrama de interacción en muros portantes

Publicado: Sab Ago 06, 2016 2:53 pm
por jfjdm
johgvasc escribió:entiendo, entonces no tiene sentido hacer el diagrama ya que para el sismo en un sentido (x por ejemplo) actuaría el muro en paralelo y lo mismo pasaría para el otro sentido, aunque si se podría chequear en cuanto a la compresión.
Pero para eso no necesitas un diagrama.

Re: Diagrama de interacción en muros portantes

Publicado: Mar Ago 16, 2016 1:22 pm
por johgvasc
Una última pregunta, los resultados de ETABS me dice que el cortante ultimo (Vu)=11455Kg supera a (fi)Vc=10881Kg, pero no supera a la resistencia de diseño (fi)Vn=24810Kg, es aceptable o es necesario aumentar la sección es para un muro portante de long aprox. 3m y vertical 4.88m.

Re: Diagrama de interacción en muros portantes

Publicado: Mar Ago 16, 2016 1:25 pm
por jfjdm
johgvasc escribió:Una última pregunta, los resultados de ETABS me dice que el cortante ultimo (Vu)=11455Kg supera a (fi)Vc=10881Kg, pero no supera a la resistencia de diseño (fi)Vn=24810Kg, es aceptable o es necesario aumentar la sección es para un muro portante de long aprox. 3m y vertical 4.88m.
La recomendación de ACI es que si la porción del cortante que absorbe el acero es mayor que Vu, la sección solo se revise.

Re: Diagrama de interacción en muros portantes

Publicado: Mar Ago 16, 2016 3:01 pm
por johgvasc
Gracias por tu ayuda me ha servido de mucho, pero me acabo de dar cuenta de algo y es que en una intersección de dos muros perpendiculares en tramo pequeño verticalmente en el modelo ETABS parece desprenderse es normal? aunque dudo mucho esto.

Re: Diagrama de interacción en muros portantes

Publicado: Mar Ago 16, 2016 3:26 pm
por jfjdm
johgvasc escribió:Gracias por tu ayuda me ha servido de mucho, pero me acabo de dar cuenta de algo y es que en una intersección de dos muros perpendiculares en tramo pequeño verticalmente en el modelo ETABS parece desprenderse es normal? aunque dudo mucho esto.
No, pero depende de como tenés los nudos en el modelo.

Re: Diagrama de interacción en muros portantes

Publicado: Mar Ago 16, 2016 3:54 pm
por johgvasc
Y como los debería tener. los tengo superpuesto entre si en la intersección, no le he aplicado ninguna propiedad si esq es de aplicarle.

Re: Diagrama de interacción en muros portantes

Publicado: Mié Ago 17, 2016 12:55 am
por jfjdm
johgvasc escribió:Y como los debería tener. los tengo superpuesto entre si en la intersección, no le he aplicado ninguna propiedad si esq es de aplicarle.
es posible que tengás nudos duplicados.