estoy realizando el diseño de una nave industrial en Etabs 9.5, la ayuda qu necesito es que me orienten en el analisis de esta
1, los dueños no quieren que existan arriostres entre columnas,
2 los dezplazamientos me dan altos como hago para reducirlos si no puedo utlizar arriostres
adjunto el modelo de etabs 9.5 para que lo miren
de antemano Gracias
Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Ayuda de Diseño de Nave Industrial
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 3
- Registrado: Lun Jun 22, 2015 5:12 pm
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
- Alejandro_Salgado
- Usuario Frecuente
- Mensajes: 178
- Registrado: Jue Feb 18, 2010 12:36 pm
- Ubicación: Guadalajara, Jalisco
Buenas.
En lugar de indicar columnas articuladas en la base, podrías proponer empotramientos, así se reducieron bastante los desplazamientos. Algo que noté fue que está fallando el arriostramiento de la cubierta:
Aunque indicaste que esas riostras no tomen compresión, falta indicar los casos de carga no lineales para que esto se cumpla, porque hay elementos que los está diseñando por compresión.
Pero incluso cuando rigen las cargas por tensión, hay problemas porque de alguna manera siguen tomando momentos, tal vez por el peso propio, y también se indica que la relación KL/r > 300.
En lugar de indicar columnas articuladas en la base, podrías proponer empotramientos, así se reducieron bastante los desplazamientos. Algo que noté fue que está fallando el arriostramiento de la cubierta:
Aunque indicaste que esas riostras no tomen compresión, falta indicar los casos de carga no lineales para que esto se cumpla, porque hay elementos que los está diseñando por compresión.
Pero incluso cuando rigen las cargas por tensión, hay problemas porque de alguna manera siguen tomando momentos, tal vez por el peso propio, y también se indica que la relación KL/r > 300.
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 3500 Vistas
-
Último mensaje por alejandrooleas
-
- 0 Respuestas
- 291 Vistas
-
Último mensaje por PINEDA RAMOS
-
- 0 Respuestas
- 92 Vistas
-
Último mensaje por esau.carvajal
-
- 0 Respuestas
- 2335 Vistas
-
Último mensaje por juliancruz
-
- 3 Respuestas
- 2492 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados