Buen día,

Analice una estructura dinamicamente y obtuve los cortantes basales en ambos sentidos (V0x=985,8kg / V0y=1048,74kg).
Posteriormente con el peso de la estructura (W=6235kg) obtuve el coeficiente sísmico en cada dirección (Cx=0,158143 / Cy=0,168239).
Con el valor del coeficiente sísmico genere los patrones de carga laterales tipo "USER COEFFICIENT":
1.- SXPOS = X DIR + (Y DIR + ECCENTRICITY)
2.- SXNEG = X DIR + (Y DIR - ECCENTRICITY)
3.- SYPOS = Y DIR + (X DIR + ECCENTRICITY)
4.- SYNEG = Y DIR + (X DIR - ECCENTRICITY)
Con los patrones de carga genere las siguientes combinaciones de carga tipo SRSS
1.- SH1 = SXPOS + SYPOS
2.- SH2 = SXPOS + SYNEG
3.- SH3 = SXNEG + SYPOS
4.- SH4 = SXNEG + SYNEG
Luego define las combinaciones de carga para el análisis, considerando la acción vertical del sismo como se indica en el punto 8.6-IV de la Norma COVENIN 1756, obteniendo (se indican únicamente las relacionadas con sismo - estado de servicio):
1.- 1,243336CP + 0,7SH1
2.- 1,243336CP + 0,7SH2
3.- 1,243336CP + 0,7SH3
4.- 1,243336CP + 0,7SH4
5.- 0,3566CP + 0,7SH1
6.- 0,3566CP + 0,7SH2
7.- 0,3566CP + 0,7SH3
8.- 0,3566CP + 0,7SH4
La consulta es:
1.- ¿por que los valores de cortante basal no se parecen en ambos casos, es decir, por que los valores del cortante basal obtenidos mediante el análisis dinámico no son iguales, o cercanos, a los cortantes obtenidos en el análisis estático equivalente?
2.- ¿cuales son los valores que debo exportar a SAFE para el diseño de las fundaciones?
3.- ¿es correcto asumir un coeficiente sísmico para cada dirección?
Adjunto ambos modelos para su revisión y comentarios.

Saludos.

Re: Interpretación de resultados ETABS

Publicado: Mié Dic 23, 2015 11:31 am
por pannus0
ingenierobou escribió:Buen día,

Analice una estructura dinamicamente y obtuve los cortantes basales en ambos sentidos (V0x=985,8kg / V0y=1048,74kg).
Posteriormente con el peso de la estructura (W=6235kg) obtuve el coeficiente sísmico en cada dirección (Cx=0,158143 / Cy=0,168239).
Con el valor del coeficiente sísmico genere los patrones de carga laterales tipo "USER COEFFICIENT":
1.- SXPOS = X DIR + (Y DIR + ECCENTRICITY)
2.- SXNEG = X DIR + (Y DIR - ECCENTRICITY)
3.- SYPOS = Y DIR + (X DIR + ECCENTRICITY)
4.- SYNEG = Y DIR + (X DIR - ECCENTRICITY)
Con los patrones de carga genere las siguientes combinaciones de carga tipo SRSS
1.- SH1 = SXPOS + SYPOS
2.- SH2 = SXPOS + SYNEG
3.- SH3 = SXNEG + SYPOS
4.- SH4 = SXNEG + SYNEG
Luego define las combinaciones de carga para el análisis, considerando la acción vertical del sismo como se indica en el punto 8.6-IV de la Norma COVENIN 1756, obteniendo (se indican únicamente las relacionadas con sismo - estado de servicio):
1.- 1,243336CP + 0,7SH1
2.- 1,243336CP + 0,7SH2
3.- 1,243336CP + 0,7SH3
4.- 1,243336CP + 0,7SH4
5.- 0,3566CP + 0,7SH1
6.- 0,3566CP + 0,7SH2
7.- 0,3566CP + 0,7SH3
8.- 0,3566CP + 0,7SH4
La consulta es:
1.- ¿por que los valores de cortante basal no se parecen en ambos casos, es decir, por que los valores del cortante basal obtenidos mediante el análisis dinámico no son iguales, o cercanos, a los cortantes obtenidos en el análisis estático equivalente?
2.- ¿cuales son los valores que debo exportar a SAFE para el diseño de las fundaciones?
3.- ¿es correcto asumir un coeficiente sísmico para cada dirección?
Adjunto ambos modelos para su revisión y comentarios.

Saludos.
como tu espectro de diseño esta raro , de igual forma segun la informacion proorcionada tu maxima participacion modal esta en el segundo modo T=0.104 seg. se tendra que ir a tu espectro de diseño y ubicar este periodo y encontrar el valor c=? si no esta se interpolara ..... ami me sale un valor de 0.33984, este valor se tendra que colocar en la cortante basal estatica y en todas las direciones que propusistes en tus estados de carga
no se de donde colocastes C=0.16.....? y en la direcion y C= otro valror cuando estos valores tendrain qeu ser iguales
revisa bien tu modelo