Tercio central en zapatas, bajo que cargas?
Publicado: Mar Oct 20, 2015 9:59 pm
Hola, tenia una duda respecto al diseño de zapatas, y es con que tipo de combinación de carga debe respetarse que la resultante de las fuerzas debe de caer dentro del tercio central, e modelado un edificio apenas de 1 piso en Etabs que me arroja los siguientes datos:
Bajo cargas de servicio es decir solo carga viva mas carga muerta arroja:
P =9.055 ton
Mx =1.818 ton-m
My =.011 ton-m
La envolvente me arroja:
Pu= 13.767 ton
Mux = 3.953 ton-m
Muy = 1.600 ton-m
La capacidad portante es de 1.55 Kg/cm2 y al predimensionar las zapatas bajo cargas de servicio me da una zapata de 1.25 x 1.25 m que cumple con la capacidad portante y esta dentro del tercio central.
El problema es que al querer verificar eso lo del tercio central con la envolvente no me cumple, ya que:
ey=Mux/Pu
ey= 0.287 m > 1.25/6 fuera del tercio central
si quiero hacer cumplir de todas formas esto, tengo que aumentar las dimensión de mi zapata en la dirección "y" hasta 1.75 m. lo cual no se si es correcto ya que no estoy seguro si debe cumplirse bajo esta combinación, espero su ayuda, gracias de todas formas.
Bajo cargas de servicio es decir solo carga viva mas carga muerta arroja:
P =9.055 ton
Mx =1.818 ton-m
My =.011 ton-m
La envolvente me arroja:
Pu= 13.767 ton
Mux = 3.953 ton-m
Muy = 1.600 ton-m
La capacidad portante es de 1.55 Kg/cm2 y al predimensionar las zapatas bajo cargas de servicio me da una zapata de 1.25 x 1.25 m que cumple con la capacidad portante y esta dentro del tercio central.
El problema es que al querer verificar eso lo del tercio central con la envolvente no me cumple, ya que:
ey=Mux/Pu
ey= 0.287 m > 1.25/6 fuera del tercio central
si quiero hacer cumplir de todas formas esto, tengo que aumentar las dimensión de mi zapata en la dirección "y" hasta 1.75 m. lo cual no se si es correcto ya que no estoy seguro si debe cumplirse bajo esta combinación, espero su ayuda, gracias de todas formas.