Página 1 de 1

Parámetro Lb para diseño por flexión en LRFD

Publicado: Jue Ago 27, 2015 8:34 am
por lapz314
Hola a todos!
Me gustaría comentar algunos aspectos sobre este parámetro, que sirve para tener en cuenta el arriostramiento del ala comprimida del perfil metálico. Si tengo por ejemplo una viga metálica de 10 metros de longitud con vigas secundarias conectadas a esta mediante conexiones a cortante, el parámetro sería 10 metros.
Si introduzco ahora unos rigidizadores transversales al perfil (dos chapas metálicas entre las alas de tal manera que el alma queda llena en esas secciones), el parámetro Lb se reduciría a la distancia entre esos rigidizadores.
Estoy en lo correcto?

Muchas gracias por vuestra ayuda

Re: Parámetro Lb para diseño por flexión en LRFD

Publicado: Vie Ago 28, 2015 8:03 am
por jfjdm
No, Lb es la longitud no arriostrada, un rigidizador no es arriostramiento en la dirección de la flexión, si fuera un diafragma entre 2 vigas podría ser Lbx en la dirección perpendicular a la sección.

Re: Parámetro Lb para diseño por flexión en LRFD

Publicado: Vie Ago 28, 2015 8:36 am
por lapz314
¿Se podrían considerar como arriostramiento las vigas secundarias que se apoyan en esta?

Re: Parámetro Lb para diseño por flexión en LRFD

Publicado: Vie Ago 28, 2015 11:50 am
por jfjdm
Si, así es.

Re: Parámetro Lb para diseño por flexión en LRFD

Publicado: Vie Jul 15, 2016 12:02 pm
por lapz314
Gracias!!