Página 1 de 1

Momentos Amplificados, error en Etabs?

Publicado: Jue May 21, 2015 4:45 pm
por pipiyedu
Hola, estaba verificando unas columnas en Etabs y me llamo la atención los momentos que usa para el diseño cuando la columna es esbelta.

Imagen

Según el Codigo ACI cuando la columna es esbelta, el momento mínimo a factora esta dado por "M2min= Pu x (15+0.03h)".

En este caso son los momentos "12.55 kNm" de la imagen.

Etabs entra a verificar la columna al diagrama de interacción con los valores amplificados "-16.68 kNm" y "-0.40 kNm", donde este ultimo es menor que el momento mínimo a utilizar.

Estoy en lo correcto o me estoy equivocando en algo?

Muchas gracias

Re: Momentos Amplificados, error en Etabs?

Publicado: Sab May 23, 2015 8:28 am
por pipiyedu
Resuelto

Imagen