Página 1 de 1

duda

Publicado: Mar Abr 28, 2015 4:08 pm
por galrch
Buenas tardes :SM005: :Tengo una duda -Que pasaría si en ves de ladrillo,trabajo con tecnopor la LOSA de una vivienda ??

Re: duda

Publicado: Mar Abr 28, 2015 9:57 pm
por poli191
Primero, los ladrillos no son el material ideal para una losa, ya que sus propiedades mecanicas son pobres a la flexión lo cual las hace muy poco recomendables ( pero económicas) para la construcción de un sistema de piso de una casa habitación.

Generalmente para el análisis sísmico de una casa habitación se asume que el entrepiso es rígido y por lo mismo todos los muros se mueven en la misma dirección y puede hacerce una discretización y considerarse un solo grado de libertad simplificando de gran manera el problema, si la losa se construye de ladrillo esta consideración no puede ser utilizada ( claro que si ya construiste la losa de ladrillo es muy poco probable que se haga un análisis sísmico).

Segundo el sistema tecnopor es a base de losas aligeradas ( se les asume como semi-rigidas ), en la actualidad el uso de estos sistemas ha ido en aumento ya que son prefabricados y más económicos que su equivalente ( una losa maciza de concreto ), si se le compara con un sistema a base de ladrillo es una mucho mejor opción y aunque no es un sistema ideal para construir una losa es ampliamente aceptado.

La diferencia es la calidad, la losa aligerada es mejor desde el punto de vista estructural que la losa de ladrillo.
Saludos :bana: :bana: