Página 1 de 1

cortantes estaticon en etabs

Publicado: Mar Mar 31, 2015 2:01 pm
por bienvenido2911
Hola como estan, empece un modelo de un edificio de dos pisos, pero tengo el problema que el cortante estatico en ambas direcciones me sale demaciado pequeño casi acercandose a cero, y revise el modelo una y otra vez pero no he podido encontrar el origen de esta falla, adjunto el modelo para que me puedan ayudar a identificar la falla, gracias.

Re: cortantes estaticon en etabs

Publicado: Jue May 21, 2015 5:42 pm
por ingerubio
buenas tardes, analice su modelo en mi version de etabs 2013 y me aparacen valores de cortantes sismicos consistentes con el factor sismico "C" que definio en los patrones de carga, en mi software esta bien ese modelo suyo

Re: cortantes estaticon en etabs

Publicado: Vie Jun 19, 2015 12:51 pm
por bienvenido2911
muchas gracias por la ayuda... cambie a la version 2013 y ya logre terminar el diseño...