BUENOS DIAS CON TODOS ME HE REGISTRADO PARA PEDIR SU AYUDA
DE COMO DISEÑO LA CONEXION ENTRE LA VIGA SECUNDARIA (METALICA) Y LA VIGA PRINCIPAL (HORMIGON ARMADO)
HE BUSCADO EN UN SIN FIN DE LUGARES Y NO ENCONTRADO ALGO QUE ME DEJE CLARO LA IDEA DE COMO SE DISEÑARIA DICHA CONEXION

Re: AYUDA CONEXION ENTRE VIGA SECUNDARIA Y VIGA PRINC

Publicado: Vie Ene 09, 2015 9:27 am
por LoreaElvis
sin tener mucha información de antecedente, se me ocurre hacer lo siguiente.

al extremo de la viga secundaria de acero, sueldas una placa de asiento (similar a las placas bases de columnas de acero) luego mediante barras tipo inserto anclas la placa de asiento en la viga de hormigón.

algunos ejemplos
http://www.detallesconstructivos.net/si ... ad_dwg.png

http://www.detallesconstructivos.net/si ... ad_dwg.png

http://www.scielo.org.co/img/revistas/i ... 1a03f3.jpg

el calculo de los insertos o pernos deben ser acordes a anclajes en hormigón.

Re: AYUDA CONEXION ENTRE VIGA SECUNDARIA Y VIGA PRINC

Publicado: Vie Ene 09, 2015 3:00 pm
por PROYECTOR
CharS escribió:BUENOS DIAS CON TODOS ME HE REGISTRADO PARA PEDIR SU AYUDA
DE COMO DISEÑO LA CONEXION ENTRE LA VIGA SECUNDARIA (METALICA) Y LA VIGA PRINCIPAL (HORMIGON ARMADO)
HE BUSCADO EN UN SIN FIN DE LUGARES Y NO ENCONTRADO ALGO QUE ME DEJE CLARO LA IDEA DE COMO SE DISEÑARIA DICHA CONEXION
En el documento adjunto encontrarás ejemplos de diseño de lo que andas buscando, aplicando los requisitos del Apéndice D del ACI 318 (ahora capítulo 17 del ACI 318-14). Estos ejemplos son de conexiones a momento, en el caso de conexiones de corte el diseño sería igual pero contemplando sólo la fuerza cortante.

Espero que te sirva. Saludos,

Re: AYUDA CONEXION ENTRE VIGA SECUNDARIA Y VIGA PRINC

Publicado: Vie Ene 09, 2015 9:08 pm
por ejmrincon
Amigo ten en cuenta la elongación térmica del acero para el cálculo y diseño de la unión, no se exactamente tu caso, pero vi una vez una unión en donde falló el concreto debido a la deformación por efectos de los cambios de temperatura, al contraerse la viga de acero fracturó el concreto, por lo que te recomiendo algún método de absorber dichas dilataciones y/o contracciones (juntas de dilatación, rodillos, etc)

Re: AYUDA CONEXION ENTRE VIGA SECUNDARIA Y VIGA PRINC

Publicado: Vie Ene 16, 2015 2:22 pm
por CharS
hey muchas gracias a todos por la ayuada dada me han respondido mas rapido de lo que doy gracias me ha servido de mucho toda la informaion

Re: AYUDA CONEXION ENTRE VIGA SECUNDARIA Y VIGA PRINC

Publicado: Lun Sep 14, 2015 2:51 pm
por mafaldaschrodinger
PROYECTOR escribió:
CharS escribió:BUENOS DIAS CON TODOS ME HE REGISTRADO PARA PEDIR SU AYUDA
DE COMO DISEÑO LA CONEXION ENTRE LA VIGA SECUNDARIA (METALICA) Y LA VIGA PRINCIPAL (HORMIGON ARMADO)
HE BUSCADO EN UN SIN FIN DE LUGARES Y NO ENCONTRADO ALGO QUE ME DEJE CLARO LA IDEA DE COMO SE DISEÑARIA DICHA CONEXION
En el documento adjunto encontrarás ejemplos de diseño de lo que andas buscando, aplicando los requisitos del Apéndice D del ACI 318 (ahora capítulo 17 del ACI 318-14). Estos ejemplos son de conexiones a momento, en el caso de conexiones de corte el diseño sería igual pero contemplando sólo la fuerza cortante.

Espero que te sirva. Saludos,
Muchas gracias por el aporte :)