Error en transmitir cargas a columnas

Publicado: Mié Nov 12, 2014 12:22 pm
por ignaciobustos
Amigos estoy haciendo un análisis modal espectral de un edificio de acero de 6 pisos en ETABS donde el sistema resistente a cargas laterales son marcos EBF con excentricidades de 1 metro y un sistema de vigas principales y secundarias para soportar cargas gravitacionales. Asigne una losa tipo membrana con diafragma rígido en cada piso para transmitir las cargas y asigne release en los extremos de las vigas. Los resultados del análisis sísmico son razonables, pero al momento de determinar las solicitaciones las columnas no me aparecen cargadas lo cual me parece erroneo. FAVOR ALGUIEN ME PUEDA AYUDAR,

GRACIAS!!

Re: Error en transmitir cargas a columnas

Publicado: Jue Nov 13, 2014 6:48 am
por morfeo
sube tu modelo...
saludos

Re: Error en transmitir cargas a columnas

Publicado: Jue Nov 13, 2014 10:17 am
por SUPPROY
TIENES QUE SUBIR EL MODELO