Página 1 de 1

Criterios de Aceptacion del Concreto

Publicado: Sab Mar 08, 2014 1:37 pm
por reunderground
Saludo a todos.
Sobre los criterios de aceptación del concreto que indica el ACI 318, que un concreto se considera satisfactorio si los resultados de los ensayos a compresión cumplen con los dos requisitos siguientes: a) El promedio aritmético de tres ensayos consecutivos de resistencia es mayor o igual a f'c. y b) Ningún ensayo individual cae por debajo de f'c en más de 3.5 MPa cuando f'c es igual o menor que 35 MPa; o en más de 0.10 f'c cuando f'c es mayor a 35 MPa.
Mi consulta es: si por ejemplo cuando un resultado de un concreto f'c = 35 MPa, sale menor a f'c; pero no en más de 3.5 MPa, se debe investigar por otros métodos la resistencia de los elementos vaciados con éste concreto, o no es necesario?.

Re: Criterios de Aceptacion del Concreto

Publicado: Sab Mar 08, 2014 10:07 pm
por jfjdm
Si se cumplen los requisitos específicos para ese colado o vaciado no sería necesaria otra comprobación, si es un problema recurrente es posible que se necesite una investigación adicional.

Re: Criterios de Aceptacion del Concreto

Publicado: Mié Mar 12, 2014 6:17 pm
por reunderground
Gracias jfjdm, por responder.