Página 1 de 1

PERALTE DE VIGAS

Publicado: Lun Feb 10, 2014 4:00 pm
por javier3182
CONSEGUI ESTE COMENTARIO EN UNOS DE LOS FOROS " en la practica se puede hacer un vaciado monolitico entre viga y losa para que estas trabajen como un empotramiento por lo que la altura seria considerablemente menor. Cuando mucho 40cm." PARA UNA LUZ DE 6M, ES ESTO CIERTO Y COMO PUEDO LOGRAR ESTO EN EL ETABS,, ESPERO SUS RESPUESTAS GRACIAS,,,,

Re: PERALTE DE VIGAS

Publicado: Mar Abr 22, 2014 2:43 pm
por morfeo
si quieres considerar los aportes que dan en cuanto a rigidez una losa sobre vigas, debes modelar la losa conelementos tipo shell, y claro discretizando tu losa adecuadamente para que encuentres resultados mas aproximados a la realidad numerica....

Saludos,

Re: PERALTE DE VIGAS

Publicado: Mié Dic 24, 2014 10:33 am
por brgallegos
Concuerdo con la anterior explicacion.

Solo cuando se usa elementos membrana, se tiene que modificar la rigidez a flexion de la viga osea aumentarla, esto para contribuir la losa.
Con los elmento shell no se hace, me remito a la anteior respuesta.