Muros De Contención en Sótanos

Publicado: Sab Jul 20, 2013 7:24 pm
por antidude
Hola, Comunidad Construaprende.

Tengo una duda, con respecto a el análisis de sótanos de edificaciones. Tengo un edificio de 22 Pisos, con irregularidad suficiente para determinar usar un diafragma flexible, el problema esta en si este aplica para los sótanos, ya que estos estarán confinados. mis dudas son las siguientes:

1. El Coeficiente de Rankine / Culomb K, debe ser Pasivo o Activo?, pues considerando lo que dice la norma con respecto a las cargas de presión de tierra, si opto por usar el K pasivo, simulo el muro rígido, empotrado, por otro lado si opto por usar K activo, simulo el muro flexible y con libertad de giro y desplazamiento. que me recomiendan usar (el muro se va a deformar o sera lo suficiente mente rígido para no deformarse?)

2. Es posible modelar este tipo de muros en ETABS?, me dicen que el elemento Shell de ETABS no puede ser cargado como en SAP2000

Muchas Gracias
:SM088:

Re: Muros De Contención en Sótanos

Publicado: Dom Jul 21, 2013 8:40 am
por sanjoaquin8
buenos dias

los muros debes modelarlos con tu correspondiente Ea y Ed activo y dinamico correspondiente, pien so yo que el pasivo no pues no hay otro empuje de tierra contrario generandose, por otro lado tienes razon el etabs no modela cargas tipo joint pattern (trapezoidales y otras), por lo que para cargar tu modelo, tienes varias opciones quyeson
1. crear el mesh del muro y empezar a asignarle carga al muro de acuerdo a su altura
2. realizar analisis a mano y encontrar el punto de aplicacion en el muro y asignarlo en el modelo (este caso no es muy conservador en mi opinion)


espero te sirva de algo

Re: Muros De Contención en Sótanos

Publicado: Dom Jul 21, 2013 8:13 pm
por Josemt57

Re: Muros De Contención en Sótanos

Publicado: Mar Jul 23, 2013 12:20 pm
por antidude
Muchas gracias, ingeniero Josemt57.
El capitulo que dejo en PDF esta muy completo y bastante explicito, solo quisiera saber el nombre del libro para poder citarlo.

Muchas gracias :3com:

Re: Muros De Contención en Sótanos

Publicado: Mar Jul 23, 2013 1:45 pm
por Chailas
Los muros de sotano se deben diseñar para el empuje "en reposo" Ko. que es igual a 1-sen(cita). Estos muros no ceden (non-yielding walls) y por lo tanto no se puede dar el desplazamiento mínimo del muro para que la cuña de tierra que los métodos de Rankine o Coulomb suponen se está desplazando.

Esto lo puedes ven en el libro de Braja Das, seccion 7.2 o en el libro de Jumikis.

Saludos,

Raúl

Re: Muros De Contención en Sótanos

Publicado: Mar Mar 29, 2016 12:07 pm
por joege86
Los muros de contención de sótanos, el cálculo en la etapa definitiva los muros están restringido al desplazamiento por el o los entrepisos de los diferentes niveles, por lo tanto no se cumple la teoría de Rankine. En estos casos se puede adoptar los diagramas de envolvente de presiones en los de muros entibados, que están en función de los parámetros geotecnicos de la masa de suelo a contener y su clasificación.

Re: Muros De Contención en Sótanos

Publicado: Mié Mar 30, 2016 3:04 pm
por JorgePhD
Sé que no está relacionado con el tema, pero por favor;