Hola a todos, agradezco a quien me pueda indicar como ingreso las cargas de sismo para calcular derivas en SAP2000, en un modelo de un vivienda de dos piso con placa de entrepiso aligerada y cubierta en teja de fibro-cemento.
Tengo claro que la placa actua como diafragma rigido y las cargas se pueden concentrar en el centro de masa de la placa, pero cuando es cubierta liviana conformadas por tejas donde se ubican las cargas?. :SM105:

Gracias

Re: Calculo Deriva Vivienda

Publicado: Lun Jun 17, 2013 1:45 pm
por Max Allen
hola amigo, estas en lo correcto, la losa aligerada se asignaq como diafragma rigido, y la cobertura se le asigna como diafragma flexible, ojo los diafragmas solo se asignan horizontalmente, para realizar el analisis sismico estatico se asigna cargas sismicas SQUAK.. tipo cargas y asignas fuerzas horizontales

Re: Calculo Deriva Vivienda

Publicado: Lun Jun 17, 2013 3:30 pm
por santodejar
Lo que usualmente se realiza es revisar los puntos con maximos desplazamientos, eso se puede realizar de una manera muy facil si es que llevas los puntos desde el sap al excel y alli se pueden filtrar muy facilmente.

Re: Calculo Deriva Vivienda

Publicado: Lun Jun 17, 2013 7:09 pm
por antidude
creo que lo que necesitas mas que calcular derivas es realizar un análisis de FHE sobre una cubierta con diafragma flexible, y yo me he preguntado mucho... en el foro existe buena discusión del tema, lo que yo hago personalmente es asignar una participación del cortante basal que le corresponde a la cubierta, de acuerdo a la relación de carga muerta que se transmite por cada elemento de resistencia sísmica (columnas o muros) osea que tomo la carga muerta que dicho elemento transmite al apoyo y lo divido en la carga muerta total obtengo un porcentaje y ese porcentaje es el que aplicare al nudo correspondiente a ese elemento en el nivel que considero como diafragma flexible...yo realizo esto para cubiertas en estructura metálica pero igualmente es un caso solo comparativo, pues verdaderamente si revisas la NSR-10 A.3.6, si tienes un diafragma flexible es necesario realizar un análisis dinámico espectral y a dicho nivel no asignas diafragma y hallas sus modos de vibración libre y con la combinación de los modos (análisis espectral) encuentras la solución... hay que cumplir una serie de parámetros que exige A.5 pero en definitiva podrás resolver el problema (sin usar FHE)

Saludos
Sergio Medina
Estudiante Ingeniería Civil

Re: Calculo Deriva Vivienda

Publicado: Mar Jun 18, 2013 11:01 am
por ofaic
antidude escribió:creo que lo que necesitas mas que calcular derivas es realizar un análisis de FHE sobre una cubierta con diafragma flexible, y yo me he preguntado mucho... en el foro existe buena discusión del tema, lo que yo hago personalmente es asignar una participación del cortante basal que le corresponde a la cubierta, de acuerdo a la relación de carga muerta que se transmite por cada elemento de resistencia sísmica (columnas o muros) osea que tomo la carga muerta que dicho elemento transmite al apoyo y lo divido en la carga muerta total obtengo un porcentaje y ese porcentaje es el que aplicare al nudo correspondiente a ese elemento en el nivel que considero como diafragma flexible...yo realizo esto para cubiertas en estructura metálica pero igualmente es un caso solo comparativo, pues verdaderamente si revisas la NSR-10 A.3.6, si tienes un diafragma flexible es necesario realizar un análisis dinámico espectral y a dicho nivel no asignas diafragma y hallas sus modos de vibración libre y con la combinación de los modos (análisis espectral) encuentras la solución... hay que cumplir una serie de parámetros que exige A.5 pero en definitiva podrás resolver el problema (sin usar FHE)

Saludos
Sergio Medina
Estudiante Ingeniería Civil
Muchas gracias Sergio, revisare el modelo segun tus indicaciones.