Página 1 de 1

Zapatas en sefe

Publicado: Vie Abr 12, 2013 6:23 pm
por beegees
Hola amigos del curso tengo una duda cuando chequeo el armado del acero en las zapatas debajo del texto que indica que no requiere acero aparece un texto que dice Failed y me gustaria saber que es lo que esta fallando segun el SAFE......

Si al guien tiene algun comentario al respecto se lo agradeceria...

adjunto imagen y modelo por si le quieren hechar un ojito....

Saludos!!!!!

Re: Zapatas en sefe

Publicado: Mié Abr 17, 2013 3:20 pm
por haynter
Baje tu archivo y lo corrí y si me dio el armado,(te debo la imagen por falta de tiempo). y vi tus cargas que son muy pocas (las mas desfavorables)
DEAD_ABOVE =1.285 ton
VIVA_ABOVE=0.4 ton

Basta con que pongas el armado minimo (ACI) que es Asmin=0.7(f'c)^0.5*b*d/fy, donde: f'c:esfuerzo del concreto a compresión (250 kg/cm2 estructural)
b:ancho unitario de (100cm)
d: peralte efectivo
fy: Esfuerzo de fluencia (4200 kg/cm2),
con estos valores te da un porcentaje del 0.04% o sea Varillas de 3/8"@ 18cm.

Re: Zapatas en sefe

Publicado: Sab Abr 20, 2013 5:31 pm
por beegees
Hola "haynter" si yo se que las cargas son pocas gracias por confirmar mi diseño sin embargo lo que no entiendo por que safe me manda ese mensaje FAILED si haciendo los calculos manuales esta todo bien que es lo que chequea SAFE ademas del armado en slab design.......

Saludos y gracias por tus comentarios!!!!!!!!