Página 1 de 1

Cercha de 35 metros de luz

Publicado: Dom Dic 02, 2012 10:19 am
por liliana164
Saludos,

Estoy predimensionando un galpón en acero, el cual tiene una luz de 35m y una altura de total de 11,85m, hasta la cumbrera. Decidí usar una cercha tipo pratt triangular para el techo a dos aguas, el cual tiene una pendiente de 13%. Me gustaría oír opiniones con respecto al tipo de perfiles que puedo usar para su diseño. Hasta ahora he probado con perfiles angulares dobles, pero el cordón inferior de la cercha me ha estado fallando sobretodo en la parte central. Les agradecería mucho la ayuda prestada.

Re: Cercha de 35 metros de luz

Publicado: Dom Dic 02, 2012 11:16 am
por mccloud_1
Puedes subir la geometría y el modelo de la cercha?

Re: Cercha de 35 metros de luz

Publicado: Dom Dic 02, 2012 1:32 pm
por liliana164
Adjunto envío la geometría en pdf. Intenté subir el archivo de autocad y de sap pero no me lo permite (si hay alguna manera me dicen por favor, no estoy muy diestra en esto). Gracias.

Re: Cercha de 35 metros de luz

Publicado: Dom Dic 02, 2012 1:41 pm
por Haroldsf
liliana164 escribió:Adjunto envío la geometría en pdf. Intenté subir el archivo de autocad y de sap pero no me lo permite (si hay alguna manera me dicen por favor, no estoy muy diestra en esto). Gracias.
Solo tienes que comprimirlos antes y lo adjuntas sin problemas, suerte.

Re: Cercha de 35 metros de luz

Publicado: Dom Dic 02, 2012 1:53 pm
por liliana164
Aqui les dejo los archivos nuevamente. El modelo esta en sap2000 v14.1.0

Re: Cercha de 35 metros de luz

Publicado: Dom Dic 02, 2012 2:54 pm
por nassiul
Consejo, mira a ver si tienes que meter succiones de viento en tú cubierta, pq el cordón inferior entrará en compresión...

un saludo.

Re: Cercha de 35 metros de luz

Publicado: Dom Dic 02, 2012 6:27 pm
por jfjdm
liliana164 escribió:Aqui les dejo los archivos nuevamente. El modelo esta en sap2000 v14.1.0
Me parece que las diagonales en los extremos están de más, ¿no podrías usar una cercha Pratt?, en estas luces es más eficiente, o mejor aún, una compuesta.

Re: Cercha de 35 metros de luz

Publicado: Lun Dic 03, 2012 8:32 am
por mccloud_1
Aquí te coloco unas foto de un galpón industrial con un sistema de cubierta a base de cerchas y arriostres de viento. Pienso que para no modificar tanto tu diseño lo mejor es reforzar el sistema estructural del techo tal como comenta nassiul.

Saludos.

Re: Cercha de 35 metros de luz

Publicado: Lun Dic 03, 2012 9:52 am
por jfjdm
mccloud_1 escribió:Aquí te coloco unas foto de un galpón industrial con un sistema de cubierta a base de cerchas y arriostres de viento. Pienso que para no modificar tanto tu diseño lo mejor es reforzar el sistema estructural del techo tal como comenta nassiul.

Saludos.
Esencialmente es una cercha compuesta, que es más eficiente que la Pratt.

Re: Cercha de 35 metros de luz

Publicado: Lun Dic 03, 2012 9:53 am
por jfjdm
jfjdm escribió:
liliana164 escribió:Aqui les dejo los archivos nuevamente. El modelo esta en sap2000 v14.1.0
Me parece que las diagonales en los extremos están de más, ¿no podrías usar una cercha Pratt?, en estas luces es más eficiente, o mejor aún, una compuesta.
Perdón, digo Howe.

Re: Cercha de 35 metros de luz

Publicado: Lun Dic 03, 2012 5:20 pm
por luisgonzalo
Haber primero un pequeño detalle.... he revisado tu modelacion en sap, y lo primero que pude notar es que el elemento central de la cuerda inferior, que señalas que esta fallando, no inicia ni termina en un nudo, recuerda que en diseño de estructuras metalicas es importante revisar siempre la carga critica de pandeo, ya que en su mayoria los perfiles metalicos son esbeltos ( osea de secciones considerablemente delgadas en relacion a su longitud). Ahora como primer punto yo te sugiero que hagas que en tu modelacion de sap todos los elementos empiecen y terminen en cada nudo, asi se reduce la longitid efectiva, ( para fines de analisis ) por ejemplo:

En tu modelacion actual tu elemento de cuerda central inferior tiene una longitud de 12.5mts aproximadamente
si aplicas lo que te estoy diciendo la longitud de tu elemento sera de 2.5 mts
Y como la carga critica de pandeo es inversamente proporcional a la longitud aumentaras en 5 veces la resistencia de tu seccion (para fines de diseño )

Si aun asi no cumpliera tendras que buscar otro tipo de perfil.
Todo lo antes mencionado seria solución en caso de que la falla sea por compresión dependiendo de los estados de carga que estes aplicando
Ahora si la falla es por tracción la solucion es aumentar la seccion del perfil.

Espero que te haya sido de ayuda.

Saludos.