Página 1 de 1

ZAPATA CORRIDA PARA CIMENTACIÓN DE RESERVORIO APOYADO

Publicado: Jue Nov 08, 2012 4:06 am
por Johannee
Hola!......alguien que me guie en el diseño de una zapata corrida que va servir de cimentación en un reservorio apoyado,, tengo todos los datos, pero la duda principal es el cálculo de la altura de la zapata....sé que se debe de calcular por cortante y por momento y entre los dos escoger el mayor, pero nosé si alguien tenga un ejemplo al respecto. Aparte para calcular la reacción neta del terreno tengo que dividir el peso total entre la capacidad de carga de suelo, pero ese peso total debe ser factorizado cierto?, y la factorización sería 1.4Wd +1.7Wl (la carga viva sería la sobrecarga de la cúpula?) y el agua cómo se factorizaría?...o se incluye a la carga muerta porque se considera reservorio lleno.
Les estaría muy agradecida la pronta respuesta...Saludos.

Re: ZAPATA CORRIDA PARA CIMENTACIÓN DE RESERVORIO APOYADO

Publicado: Jue Nov 08, 2012 4:51 am
por jfjdm
Pienso que se debe revisar por cortante y por momento más que calcular, el espesor corresponde a la capacidad del suelo y al agretamiento, en este caso una buena medida con que empezar: D/8 ó H/5, siendo D el diámetro del reservorio o dimensión mayor ó H la altura vista.

Saludos.

Re: ZAPATA CORRIDA PARA CIMENTACIÓN DE RESERVORIO APOYADO

Publicado: Jue Nov 08, 2012 5:36 pm
por Johannee
gracias por la respuesta, como hago esa revisión? con qué fórmulas ... como concluyo que el H asumido es correcto y adecuado?

Re: ZAPATA CORRIDA PARA CIMENTACIÓN DE RESERVORIO APOYADO

Publicado: Jue Nov 08, 2012 7:09 pm
por TheTown
Mi estimado el caclulo de zapatas corridas se revisa:

Volcamiento
Deslizamiento
Hundimiento
Falla estructural

En cuanto a si debe o no factorizar las cargas es dependiendo si quiere diseñar por resistencia ultima o teoria plastica ya que una factoriza cargas y la otra usa reducciones en esfuerzos. Las formulas son las mismas para revisar el hundimiento usa escuadria, etc

Re: ZAPATA CORRIDA PARA CIMENTACIÓN DE RESERVORIO APOYADO

Publicado: Vie Nov 09, 2012 1:08 am
por jfjdm
Johannee escribió:gracias por la respuesta, como hago esa revisión? con qué fórmulas ... como concluyo que el H asumido es correcto y adecuado?
H es la atura vista del reservorio, si mide 6 m vistos, el espesor del cimiento sería 1.2 m. Y como se veía en otro post, por lo regular los reservorios se calculan dentro del rango elástico, no se usan esfuerzos últimos por el problema de agrietamiento.

Re: ZAPATA CORRIDA PARA CIMENTACIÓN DE RESERVORIO APOYADO

Publicado: Vie Nov 09, 2012 9:47 am
por harumi31
veo ke saben bastante de reservorios... tengo una duda en el diseño del reservorio en el sap2000 , las cargas impulsiva y convectiva en que patron de cargas se pone.... porque en el sismo va el espectro.... espero me puedan ayudar pork es de suma importancia

GONZALO LOPEZ CRISTOBAL

Re: ZAPATA CORRIDA PARA CIMENTACIÓN DE RESERVORIO APOYADO

Publicado: Vie Nov 09, 2012 11:25 am
por jfjdm
harumi31 escribió:veo ke saben bastante de reservorios... tengo una duda en el diseño del reservorio en el sap2000 , las cargas impulsiva y convectiva en que patron de cargas se pone.... porque en el sismo va el espectro.... espero me puedan ayudar pork es de suma importancia

GONZALO LOPEZ CRISTOBAL
Este video te puede ayudar:

http://www.youtube.com/watch?v=vfDJN3dJbN8

Re: ZAPATA CORRIDA PARA CIMENTACIÓN DE RESERVORIO APOYADO

Publicado: Vie Nov 09, 2012 12:24 pm
por harumi31
LO QUE ME REFIERO ES AL USO DEL SAP2000 PORQUE LOS VALORES YA LOS TENGO HALLADOS, LO QUE QUIERO ES COMO SE PONE ESAS FUERZAS EN EL PROGRAMA A LAS ALTURAS Hc Y Hi

Re: ZAPATA CORRIDA PARA CIMENTACIÓN DE RESERVORIO APOYADO

Publicado: Mar Nov 20, 2012 11:34 am
por dennys2991
PARA QUE PUEDAS ASIGNAR TUS FUERZAS HORIZONTALES , CREAS UNA VIGA VIRTUAL ( Viga sin seccion , le quitas todas las propiedades del material que por defecto sale en el programa) A LA HI Y HC. , UNA VEZ CREADA LE ASIGNAS esas fuerzas HORIZONTALES Y LISTO (y) :D !!