Página 1 de 1

Soladura tubo metálico armado

Publicado: Dom Ago 12, 2012 2:43 pm
por onepowers
Saludos! Voy a armar un tubo metálico rectangular con 4 platinas. Dentro de él, fundiré concreto de 28MPa (4000 psi). Cómo podría diseñar las soladuras de penetración completa o parcial para soldar las 4 platinas. No sé cual sería mi carga de diseño, cómo la podría calcular. De antemano, gracias por sus sugerencias!

Altura columna = 6m
Dimensiones columna = .50m x .50m
Espesor Tubo = 3/8" Acero A50
Concreto = 28MPa (sin refuerzo)

Re: Soladura tubo metálico armado

Publicado: Dom Ago 12, 2012 3:21 pm
por jfjdm
Pensá que es carga hidrostática, con el peso especifico del concreto líquido.

Re: Soladura tubo metálico armado

Publicado: Dom Ago 12, 2012 3:26 pm
por onepowers
Gracias por tu atención. La verdad no me preocupa mucho esa, pues la carga axial fuerte no se ha desarrollado. Solo sería la carga del hormigonado. Me preocupa más la carga axial fuerte sobre la columna una vez este en servicio el edificio. Esta provoca un ensanchamiento en la base.