Hola a todos los amigos del foro!!!!

Me gustaria saber como analizan el siguiente caso...

son 2 muros de contencion unidos en la parte superior con una losa de concreto y anivel de cimentacion estos estan separados cada uno con su zapata corrida...

La separacion entre muros es de 15 mts y la altura maxima es de 12 mts, entre ambos muros hay relleno de tierra por tanto deben considerarse tanto las presiones estaticas de suelo como las presiones debidas al sismo mas una sobre carga que habra en la losa superior, sin embargo tengo dudas y no encuentro la forma de idelizar la estructura para su analisis...

Me gustaria saber cual creen ustedes es la mejor manera de analizar dichos muros de contencion. cabe destacar que solo hay suelo en las caras entre los muros, en la otra cara los muros no estan expuestos a presiones de suelo....

Muchas gracias por su ayuda...
dejo una imagen de la situacion planteada..
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

Corrientemente para analizar por algún método clásico, tendrías un cono de presiones con un ángulo cercano al ángulo de corte del suelo+ángulo de relleno (más o menos Coulomb), en este caso tu cono de presiones te lo limita el otro muro, por lo que solo podés considerar un cono cuyo ángulo se proyecte desde el arranque de la pared al centro del relleno, eso te cambiará el ángulo de ataque de la resultante. Si analizás por presiones efectivas, podrías considerar las presiones que funcionen como hidrostáticas, claro con la densidad del suelo que es. Además de eso la presión de la losa por la media sección.
Ahora bien, si es cálculo por AASHTO para estribos de puente, no podés hacer esas asumpciones, tenés que diseñar el muro como que no tuviera el otro cerca, o hacer un análisis más detallado para incluir ese hecho.
Si fuera tierra armada, como para una aproximación de puente es otro tipo de cálculo.
¿Y eso ya está construido?
Avatar de Usuario
beegees
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 57
Registrado: Jue Mar 31, 2011 2:32 pm
Nicaragua

¿Y eso ya está construido?[/quote]
Si ya esta construido sin embargo en la memoria de calculo del diseno se considero cada muro por separado y segun nuestra revision este no tiene la suficiente resistencia para desarrollar las maximas presiones a las cuales este es sometido razon por la cual se pretende conectar los muros para que estos tengan un mejor comportamiento ya que a nivel de cimentaciones,espesor de muros y armados que estos tienen no se puede hacer mas nada a menos que se vuelvan a construir y esto economicamente no es vialble.....

El analisis lo hice considerando muros tablaestacas basado en el libro Principios de ingenieria de cimentaciones del Profesor Braja M.Das. Si tiene alguna bibliografia en la cual pueda entender un poco mas su comentario agradeceria me la dijera.....

Muchas gracias por su comentario!!!!!!!
Avatar de Usuario
beegees
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 57
Registrado: Jue Mar 31, 2011 2:32 pm
Nicaragua

por lo que solo podés considerar un cono cuyo ángulo se proyecte desde el arranque de la pared al centro del relleno, eso te cambiará el ángulo de ataque de la resultante....Esta parte no entiendo...
Tienes razon que el otro muro limita el cono de presiones sin embargo para corregir dicha limitante coloque un ancla exactamente en la altura en que se aprecia dicha interseccion,para garantizar que con dicha ancla se generan las presiones pasivas necesarias para equilibrar el sistema...
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

El ángulo de ataque es el ángulo medio del cono, así se colocará la resultante con un ángulo y se analizará con sus componentes horizontal y vertical.

Pero, y no sería más fácil ponerle contrafuertes, y solo se ancla el refuerzo con epóxico en la pantalla externa. Si me mandan un archivo cad, les puedo indicar como, porque la falla se daría en el arranque de la pantalla, y la losa solo puede incrementar la presión lateral.
Avatar de Usuario
beegees
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 57
Registrado: Jue Mar 31, 2011 2:32 pm
Nicaragua

Pero, y no sería más fácil ponerle contrafuertes, y solo se ancla el refuerzo con epóxico en la pantalla externa. Si me mandan un archivo cad, les puedo indicar como, porque la falla se daría en el arranque de la pantalla, y la losa solo puede incrementar la presión lateral.[/quote]

En la parte superior del muro se construira una calzada para conectar dos pueblos que estan sepoarados por un presipicio asi que en la parte superior del muro no debe haber desplazamientos laterales. consideramos necesarios conectar las partes superiores de ambos muros, ya que comomencione antes estos ya estan construidos, y por la geometria de las zapatas los contrafuertes tendrian que ser en la parte interior de los muros(hacia el relleno) por tanto no aportarian mucha resistencia ante las presiones laterales del suelo..

Sin enbargo la parte superior de los muros se conectara con vigas de concreto a cada 1m longitudinalmente(en lugar de la losa que se considero al inicio) y en los primeros 7 mts de altura a cada 3.5 mts medidos desde la parte supeior de los muros para disminuir los esfuerzos en las bases de las pantallas....por tal razon los contrafuertes no son necesarios ni aplicables debido a las condiciones actuales de los muros,estos serian opcion si el proyecto se estuviera diseñando desde cero....
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

Por el dibujo que pusiste parecería que si se pueden poner contrafuertes, pero que si se va incrementar la presión lateral en el arranque es de teoría básica, tengan cuidado con eso.
Avatar de Usuario
beegees
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 57
Registrado: Jue Mar 31, 2011 2:32 pm
Nicaragua

O.K Gracias por sus comentarios ingeniero!!!!!