Alcantarilla marco de concreto armado MCA

Publicado: Dom Jun 19, 2011 2:01 am
por rosendo100
hola a los de la comunida y mi duda radica en que no se si considerar la sobrecarga en una alcantarilla una carga distribuida o puntual.

quisiera adjuntar estos dos archivos:

Re: Alcantarilla marco de concreto armado MCA

Publicado: Vie Jun 24, 2011 11:18 am
por pedromedina
Es una carga distribuida que se calcula como una proyección de las cargas puntuales considerando la condición más crítica y empleando una de las siguientes metodologías:

a) Boussinesq
b) Distribución en tronco de pirámide.

Re: Alcantarilla marco de concreto armado MCA

Publicado: Sab Jun 25, 2011 8:03 am
por rosendo100
Ing. Pedro Medina muchas gracias por tu cometario respecto al tema de agradeceria si pudieras aondar una explicacion mas profunda en cuanto a la sobrecarga, tanto para alcantarilla con una altura de relleno mayor y menor a 600 mm

Re: Alcantarilla marco de concreto armado MCA

Publicado: Dom Jun 26, 2011 3:50 pm
por rosendo100
Hola nuevamente si alguien me pudiera me pudiera ayudar a modelar en sap2000 el siguiente MCA adjuntado o el de arriba, preferentemente “4-003-2008-MC-DISEÑO ALCANTARILLA MCA 3 00X3 00m HRELLENO 0 60m-Los Andes.pdf” de modo que coincida con los momentos calculados en la hoja de cálculo que se presenta gracias.
Mi duda radica en que no sé cómo introducir la sobrecarga de vehículo, no sé si se lo mete como carga móvil o como carga distribuida ayuda por favor o “la sobrecarga en adjunto esta en unidad de presión, pero sin embargo en la hoja superior esta en unidad de carga distribuida”?

Re: Alcantarilla marco de concreto armado MCA

Publicado: Mar Jun 28, 2011 10:47 pm
por pedromedina
Envío en archivo adjunto material sobre el tema. Cualquier duda estaré pendiente.