danielsabogal escribió:buenos dias señores del foro. tengo una pregunta... estoy diseñando una estructura para sismico alta (DES). y hablan de una restricciones de ancho minimo para DES de columnas de 30cm, pero si tengo columnas en T,C,I puedo utilizar 25cm y cumplir con 0.09m2, alguien puede explicarme como es una columna en concreto en i?. donde se puede ver. porque en metalicas si hay en i pero en concreto jamas he visto. :SM030: gracias. su opinion es muy importante ya que los de curaduria me estan molestando por eso. y no puedo aumentarlas a 30cm gracias.
Las columnas en i te van a dar con un lado mucho mas grandes que una de 30 cm pues tienen las alas deben tener un espesor mínimo que da la norma- creo que 25 cm. Los 30 cm son un requisito de ductilidad si no puedes convencer al arquitecto de ampliar secciones pues les toca cambiar el sistema estructural.