Página 1 de 1

Diseño Sismico de Estanque de Hormigón Concentricos.

Publicado: Jue Dic 30, 2010 10:01 am
por sidsick
Estimados Foristas....

les escribo para comentarles una situacion de analisis sismico.
tengo que verificar un estanque de hormigon superfician, este es cilindrico, contiene un liquido de 1.1 t/m3, lo particular es discutir la distribucion de esfuerzos sismicos en estos estanques. El diseño lo realizare en base al ACI 350.3-06 y la NCh 2369. Adjunto la planta de la estructura a analizar.

Saludos a todos.
Cholguan.pdf
Cholguan.pdf

Re: Diseño Sismico de Estanque de Hormigón Concentricos.

Publicado: Jue Dic 30, 2010 11:58 am
por rodrigalf
Revisa el siguiente link.

http://foros.construaprende.com/analisi ... ues#p41975

rodrigalf

Re: Diseño Sismico de 2 Estanques de Hormigón Concentricos

Publicado: Jue Dic 30, 2010 1:03 pm
por sidsick
la idea es discutir la distribucuin de las fuerzas sismicas, en realidad tengo clro como funcioina el sismo en el estanque, y como se applica el codigo aci 350, mi duda es que al haber un estanque dentro de otro que porciones de liquido tomar para cada estanque y ver como es la intereccion de las fuerzas sismicas entre ellos. en el pds hay una planta del estanque q estoy analizando....

saludos

Re: Diseño Sismico de Estanque de Hormigón Concentricos.

Publicado: Jue Dic 30, 2010 1:25 pm
por rodrigalf
sidsick escribió:la idea es discutir la distribucuin de las fuerzas sismicas, en realidad tengo clro como funcioina el sismo en el estanque, y como se applica el codigo aci 350, mi duda es que al haber un estanque dentro de otro que porciones de liquido tomar para cada estanque y ver como es la intereccion de las fuerzas sismicas entre ellos. en el pds hay una planta del estanque q estoy analizando....

saludos

Definitivamente la teoría planteada en al ACI para tanques, no aplica cuando tienes paredes interiores. La solución a este problema es complejo, y tiene que ser a partir de los trabajos originales en donde se basó el ACI (consultar por ejemplo a Housner).

rodrigalf

Re: Diseño Sismico de Estanque de Hormigón Concentricos.

Publicado: Jue Dic 30, 2010 1:31 pm
por sidsick
muchas gracias rodrigalf......

si en realidad es bastante complejo el tema, es por esto que lo expuse en el foro. como te decia, la solucion para un solo estanque esta muy bien explicada en el codigo ACI, pero este caso no lo he podido encontrar en literatura. me introduciré aun mas en Housner y tambien aclararé con el cliente el funcionamiento del estanque, en el sentido si hay agua en todos los sectores o no......

Re: Diseño Sismico de Estanque de Hormigón Concentricos.

Publicado: Mié Abr 20, 2011 2:50 pm
por araguiar
AMIGOS BUENAS TARDES ESTOY AQUI EN EL FORO POR LO SIGUIENTES, ESTOY TRATANDO DE CALCULAR UN TANQUE CILINDRICO DE CONCRETO ARMADO, Y POR LO QUE HE LEIDO UNA MUY BUENA GUIA ES LA GUIA DE LA ACI, PERO NO LA ENCUENTRO EN INTERNET, TIENEN ALGUN LINK DE DONDE LA PUEBA BAJAR ?

Re: Diseño Sismico de Estanque de Hormigón Concentricos.

Publicado: Lun Abr 25, 2011 7:58 am
por sidsick
Estimado.

te adjunto aci 350.3-06. aca encontrarás todo lo necesario para el calculo de estanques de H.A.

Saludos

Re: Diseño Sismico de Estanque de Hormigón Concentricos.

Publicado: Mar May 03, 2011 5:35 pm
por marcel1983
Saludos sidsick

Con respecto a este problema yo tambien he tenido mis dudas en tanques que van mas aya de los cilindros y los rectangulares segun el ACI, principalmente en el diseño de tanques octogonales con tanques rectangulares interiores ( se usan para un proceso de aeracion de lodos compactos ), en mi caso soy el estructural de una empresa X , y bueno el problema lo enfrente de dos maneras 1 - asumir como primer tanteo un solo tanque , es decir el agua entre los dos tanques se comporta igual ojo que esta opcion seria la mas critica para el muro exterior , otra aproximacion serio considerar el tanque interno y el externo en accion conjunta mmm pero como , la unica solucion que encontre es modelarlo en SAP2000 , en este sentido y con estos tipos de tanque no hay nada escrito todavia en ningun idioma pero creo que podemos lograr un concenso en considerar la condicion mas critica