SISTEMA CONTRA INCENDIO

Publicado: Jue Jun 10, 2010 12:26 pm
por jorkael
NECESITO SABER COMO DISEÑAR UN SISTEMA CONTRA INCENDIO, TENGO LA RUTA DE TODA LA TUBERIA , HIDRANTES Y GABINETES, PERO NECESITO CALCULAR LOS Ø DE TUBERIA ASI COMO LA CAPACIDAD DE LA BOMBA EN BASE A UN CAUDAL DE DISEÑO DE 500 GPM. FAVOR RESPONDER

Re: SISTEMA CONTRA INCENDIO

Publicado: Jue Jun 10, 2010 1:51 pm
por mccloud_1
El sistema contra incendio es para un urbanismo o para una edificación?
El sistema sera por vía húmeda o seca?
No entiendo como es que dices que la capacidad de la bomba es de 500 GPM si no has diseñado ni calculado el sistema contra incendio primero? No se tienen que tener los datos que te da el calculo de la tubería (caudal y presión) para seleccionar la bomba?
Y que me dices de las normas contra incendio de tu país!. Existen? ya las consultaste? o en su defecto las Americanas NFPA.

En fin tienes que dar mas información para saber que necesitas exactamente ya que este tema es muy amplio y difícil de explicar en unas pocas lineas en un foro.

Saludos.

Re: SISTEMA CONTRA INCENDIO

Publicado: Jue Jun 10, 2010 2:08 pm
por jorkael
EL CALCULO DE LA BOMBA NO SE HA REALIZADO, LO QUE SE TIENE ES QUE CONFIRMAR CON EL DISEÑO SI ES DE 500 GPM, ESE DATO DE LA CAPACIDAD DE LA BOMBA DE 500 GPM, ESTA DETERMINADO HIPOTETICAMENTE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA NFPA Y AL CONSUMO DE LOS DISPOSITIVOS A UTILIZARSE DE ACUERDO AL AREA CRITICA Y A LOS DISPOSITIVOS A UTILIZARSE EN UN INCENDIO EN DICHA AREA QUE SERIA 1 HIDRANTE Y 2 GABINETES CONTRA iNCENDIO. EL SISTEMA ES DE TUBERIA MOJADA. MEGUSTARIA SI TENES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA ELABORAR EL DISEÑO. YO SE QUE SE TIENE QUE CALCULAR LAS PERDIDAS EN LA TUBERIA Y ACCESORIOS, Y DETERMINAR DE ACUERDO A LA PRESION RESIDUAL EN EL PUNTO MAS ALEJADO DEL SISTEMA, QU EN ESTE CASO ES DE 1 HIDRANTE Y LA PRESION RESIDUAL NECESARIA SERIA DE 65 PSI. COMO TE DIGO SI TENES UN PROCEDIMIENTO O HOJAS DE CALCULO ME LO FACILITES HERMANO
SALUDOS

Re: SISTEMA CONTRA INCENDIO

Publicado: Jue Jun 10, 2010 2:14 pm
por jorkael
EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS ES EN UNA EDIFICACION Y EL DISEÑO SERA DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA NFPA. COMO TE DIGO SI ALGUIEN TIENE UN PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA CALCULAR LAS PERDIDAS Y LOS Ø DE TUBERIA ASI COMO EL CALCULO REAL DE LA CAPACIDAD DE LA BOMBA FAVOR ENVIAMELO, ASI COMO TAMBIEN HOJAS DE CALCULO AL REPECTO
SALUDOS

Re: SISTEMA CONTRA INCENDIO

Publicado: Jue Jun 10, 2010 3:50 pm
por ing_jod
jorkael escribió:EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS ES EN UNA EDIFICACION Y EL DISEÑO SERA DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA NFPA. COMO TE DIGO SI ALGUIEN TIENE UN PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA CALCULAR LAS PERDIDAS Y LOS Ø DE TUBERIA ASI COMO EL CALCULO REAL DE LA CAPACIDAD DE LA BOMBA FAVOR ENVIAMELO, ASI COMO TAMBIEN HOJAS DE CALCULO AL REPECTO
SALUDOS
la capacidad de la bomba dependera de la altura a elevar y caudal total del sistema (datos conocidos), las perdidas de energia se estiman de acuerdo a alguna ecuacion en funcion del caudal (hazen, darcy, etc.), el diametro de la tuberia deberia ser la incognita del balance de energia del ramal con la salida de la red humeda. En la boca de salida de la red humeda, la norma debiera especificarte alguna presion minima de salida. Con este dato seguramente tendras un sistema de ecuaciones con Q y D como incognitas si lo que quieres es estimar es el diametro de la red humeda, otra alternativa es usar el diametro minimo que te exige la norma y verificar presiones y velocidades.

Re: SISTEMA CONTRA INCENDIO

Publicado: Vie Jun 11, 2010 3:25 pm
por jorkael
GRACIAS POR LA ORIENTACION....................
SALUDOS

SISTEMA CONTRA INCENDIO

Publicado: Mar Ago 16, 2011 12:11 pm
por dpatoing
Saludos, tengo que diseñar una red exclusiva para hidrantes en una urbanización de 42 hectareas, cómo debo clacular esta red ya que como les comento por la tuberia únicemnte se llevará agua para los hidrantes, los datos de partida que tengo son Q=1000 lts/min por hidrante, simultaneidad 2 hidrantes, presion requerida 10m.c.a.