Publicado: Mié May 07, 2008 11:07 am
Checking punching shear capacity.-
Recordar que Vmax es una constante
Y Vcap es una variable y su valor lo
Determina el comando (size of load)
Así que a mayor Vcap se tiene un
Valor de la relación Vmax/Vcap
a la inversa (disminuye).
________________________________
Al margen de la pregunta:
Cuando se diseña una zapata se supone que la
Seccion del pedestal ya fue fijada y solo
Revisamos la losa por penetración alrededor
Del pedestal.
Si la zapata no es adecuada por penetración,
No se recomienda cambiar las dimensiones del
Pedestal Con el comando “size of load”
(Considerar que los esfuerzos por penetración
Son paralelos al plano de la sección de la
Losa en el perímetro del pedestal) por lo cual
Es el peralte de la zapata el que se debe
Modificar.
SAFE revisa el peralte de las losas tomando
el código A.C.I. sección 11.12.6.2.
SAFE compara el esfuerzo de cortante de penetración
Con la capacidad a cortante por penetración de la losa.
Un valor por encima de la unidad 1.0 indica que la
Losa falla por penetración.
Ejemplos numéricos:
si Vmax/Vcap=0.2 ; indica que el peralte de la
Zapata esta sobrado, así que podemos disminuir
El peralte de la zapata.
si Vmax/Vcap=0.99 ; indica que el peralte de la
Zapata esta en el limite…correcto.
si Vmax/Vcap=1.05 ; indica que el peralte de la
Zapata no pasa.
No seria practico cambiar las dimensiones del pedestal:
Debemos aumentar el peralte de la sección de la zapata!!
saludos.
Recordar que Vmax es una constante
Y Vcap es una variable y su valor lo
Determina el comando (size of load)
Así que a mayor Vcap se tiene un
Valor de la relación Vmax/Vcap
a la inversa (disminuye).
________________________________
Al margen de la pregunta:
Cuando se diseña una zapata se supone que la
Seccion del pedestal ya fue fijada y solo
Revisamos la losa por penetración alrededor
Del pedestal.
Si la zapata no es adecuada por penetración,
No se recomienda cambiar las dimensiones del
Pedestal Con el comando “size of load”
(Considerar que los esfuerzos por penetración
Son paralelos al plano de la sección de la
Losa en el perímetro del pedestal) por lo cual
Es el peralte de la zapata el que se debe
Modificar.
SAFE revisa el peralte de las losas tomando
el código A.C.I. sección 11.12.6.2.
SAFE compara el esfuerzo de cortante de penetración
Con la capacidad a cortante por penetración de la losa.
Un valor por encima de la unidad 1.0 indica que la
Losa falla por penetración.
Ejemplos numéricos:
si Vmax/Vcap=0.2 ; indica que el peralte de la
Zapata esta sobrado, así que podemos disminuir
El peralte de la zapata.
si Vmax/Vcap=0.99 ; indica que el peralte de la
Zapata esta en el limite…correcto.
si Vmax/Vcap=1.05 ; indica que el peralte de la
Zapata no pasa.
No seria practico cambiar las dimensiones del pedestal:
Debemos aumentar el peralte de la sección de la zapata!!
saludos.