CARLOS escribió:HOLA JFJDM, ANTES DE CONSULTARTE ESTUVE REALIZANDO ALGUNOS ANALISIS CON ESAS CARACTERISTICA DE ESVIAMIENTO, LOS RESULTADOS LOS PONGO EN ESTE REPORTE, RESULTAN ALGO CONTRADICTORIAS, ESPERO LO ESTUDIES, Y ME DIGAS QUE ESTA PASANDO.
SALUDOS
CARLOS
Me parece que el modelo no está correcto, están los 4 lados apoyados y deberían estar 2 lados apoyados y 2 libres, y podría ser más largo para que sean más evidentes los esfuerzos. Además no veo que hayás puesto elementos de vigas, en todo caso no todos los elementos placa deberían estar apoyados, sino uno si y otro no, además tampoco podrían estar empotrados.
Además, si le ponés una carga puntual suficientemente grande en el centro puede aparecer esta situación claramente.
Las placas deben tener un espesor como de puente (como 20cm) y definirlas claramente.
Me hiciste hacer el ejercicio, y me sale esto (arriba y abajo), que confirma lo que digo. He exagerado la carga para que se note.
Insisto, el orden de magnitudes es muy diferente entre compresiones y tensiones, sin embargo como la preocupación principal es que la losa no se agriete, ya que puede hacerlo aún con 10kg/cm2 a tensión, no se debería dejar que pase.
Curioso que cuando en mis tiempos de Universidad, solo me lo enseñaron con una hoja de papel y me quedó claro rápidamente, y ahora hay que estar haciendo modelos para demostrarlo, raro porque la elasticidad básica no ha cambiado en más de 100 años.
Saludos