Calculo automatico de areas tributarias

Solo Temas sobre Sap2000. Programa Ideal para puentes, o cualquier tipo de estructura.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
michelin1980
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Mar Abr 19, 2005 6:03 pm

He buscado como utilizar esa supuesta nueva opcion con la que viene el SAP2000 v8 para distribuir cargas por unidad de area, pero infructuosamente, si es cierta esa opcion, por favor si alguien sabe si realmente existe y ademas sabe como me lo puede hacer saber.
michelin1980@yahoo.com
muchas gracias
Avatar de Usuario
daniel_ati
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 31
Registrado: Jue Mar 03, 2005 6:31 pm
Ubicación: ECUADOR

EN REALIDAD EL PROGRAMA PERMITE CARGAR A ELEMENTOS SHELL CON UNA CARGA UNIFORME, PERO ESTA CARGA NO ES TRANSMITIDA A LAS VIGAS DE NINGUNA FORMA POR LO QUE SE COMETE UN GRAN ERROR EN LA INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS, YO TE RECOMENDARIA QUE UTILIZES EL ETABS QUE SI HACE ESTE PROCEDIMIENTO LARGO Y CANSON, HACIENDO UN ELEMENTO SLAB COMO MEMBRANE Y ASIGNANDO LA CARGA UNIFORME, SIN EMBARGO PUEDES UTILIZAR EL SAP PERO ASIGNANDO LA CARGA TRAPEZOIDAL O TRIANGULAR A LAS VIGAS.
jcompeanc
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 12
Registrado: Lun Dic 20, 2004 10:02 pm

michelin1980 escribió:He buscado como utilizar esa supuesta nueva opcion con la que viene el SAP2000 v8 para distribuir cargas por unidad de area, pero infructuosamente, si es cierta esa opcion, por favor si alguien sabe si realmente existe y ademas sabe como me lo puede hacer saber.
michelin1980@yahoo.com
muchas gracias
Lo que tienes que hacer es cargar los elementos po unidad de area
Assign + area loads + uniform (shell).

Lo que es muy importante, y que es lo que a lo mejor le esta pasando al otro compañero que contesto, es que debes dividir el area.

Es decir al momento en que tu creas un shell lo haces con 4 nodos, y al momento de dar resultados te los da interpretando que no existe liga entre el shell y las vigas, dijamos, solo los carga en esos 4 nodos. Pero si quieres que la carga la trasmita a la viga entonces una vez creado el shell lo tienes que dividir al momento de hacer esto ya no esta apoyado solo en 4 nodos sino en varios, donde la mayoria se apoyan sobre la viga y ahi es donde le transmiten los elementos mecanicos a la viga ( u otro elemento).

Revisa Mesh area y auto mesh area en la ayuda del SAP, ahi vienen ejemplos.

Saludos
Avatar de Usuario
daniel_ati
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 31
Registrado: Jue Mar 03, 2005 6:31 pm
Ubicación: ECUADOR

TREMENDO ERROR EL QUE ESTAS COMETIENDO, PRUEBA DIVIDIENDO EL SHELL EN 4 PARTES LUEGO EN 8 LUEGO EN 16, SE SUPONE QUE LAS ENVOLVENTES DE MOMENTOS DEBEN SER IGUALES YA QUE SE TRATA DE LA MISMA CARGA UNIFORME PERO SI TE FIJAS NO LO SON.

SIMPLEMENTE NO HAY ESA OPCION EN SAP2000.

ATT.
DANIEL