Hola a tod@s.
Hace 4 días han hormigonado las columnas de mi futura vivienda. Hoy he ido por la obra y las he visto así. ¿Es normal que las aristas se vean así? (vivienda de una planta. altura de la columna >3m)
Ubicación: Norte de España
Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Estado de columnas de hormigón armado
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
- mccloud_1
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 959
- Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
- Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
- Contactar:
Ese normal que aparezcan ese tipo de "cangrejeras" si no se vibra adecuadamente el elemento al vaciar el hormigón.
Por lo que muestran las fotos es superficial y bastará con aplicar el empastado de acabado final para que no se noten.
En este caso no afecta en nada la resistencia de las columnas, cuando aparecen solamente en la parte superficial (recubrimiento del acero de refuerzo).
Saludos.
Por lo que muestran las fotos es superficial y bastará con aplicar el empastado de acabado final para que no se noten.
En este caso no afecta en nada la resistencia de las columnas, cuando aparecen solamente en la parte superficial (recubrimiento del acero de refuerzo).
Saludos.
-