DUDA PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOSA ARMADA EN 02 DIRECCIONES

Solo Temas sobre Safe. Programa Ideal para Cimentaciones.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
Avatar de Usuario
ManuelPerezz
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 58
Registrado: Lun Feb 04, 2013 6:45 pm
Perú

Hola amigos del grupo, quisiera que me ayuden, tengo una duda en el proceso constructivo de una losa, modele una losa armada de dos direcciones (platea) de dimensiones 40m x 35m x 0.4 m en el safe y ahora en el proceso constructivo quisiera saber si esta losa armada llevará juntas de dilatación?, cada cuantos m2 llevara las juntas? si ese es el correcto proceso constructivo, agradecería que me ayuden con su experiencia , gracias.

Adjunto: Losa armada de dos direcciones (platea)
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
pannus0
Moderador
Mensajes: 1154
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Been thanked: 1 time
Perú

la losa de cimentación no llevan juntas por su condición, viendo la imagen se puede observar que dicha losa va semi enterrada?
Avatar de Usuario
ManuelPerezz
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 58
Registrado: Lun Feb 04, 2013 6:45 pm
Perú

pannus0 escribió: Lun Feb 03, 2020 4:23 pm la losa de cimentación no llevan juntas por su condición, viendo la imagen se puede observar que dicha losa va semi enterrada?
La losa servirá como falso piso, me comentaron que se colocan juntas de trabajo o contracción.
Avatar de Usuario
pannus0
Moderador
Mensajes: 1154
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Been thanked: 1 time
Perú

ManuelPerezz escribió: Sab Feb 08, 2020 8:35 am
pannus0 escribió: Lun Feb 03, 2020 4:23 pm la losa de cimentación no llevan juntas por su condición, viendo la imagen se puede observar que dicha losa va semi enterrada?
La losa servirá como falso piso, me comentaron que se colocan juntas de trabajo o contracción.
según tu post inicaila , indicas "losa armada en 2 direcciones", debo precisar que, por lo general, el armado de la losa de cimentación ; el acero positivo se concentra en la parte inferior, sin embargo para controlar los cambios volumetricos y acortamiento plástico se coloca una cuantía mínima en la parte superior evitando así fisuras desagradables
La losa servirá como falso piso, me comentaron que se colocan juntas de trabajo o contracción
un contrapiso tiene otra función, por lo general se realiza por encima un terreno natural o de préstamo compactado.
tu mencionas que se utilizaría como contrapiso entonces, esto no se puede no existe un sustento teórico que así sea por que esta estructura tierra acero de refuerzo y su comportamiento es estructural, el contrapiso no lo es!
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

Aquí dejo esta guía que se consigue fácilmente en internet.

Consulta para ampliar mejor lo que se recomienda las Normas y demás documentos a las que hace referencia el documento.

Saludos.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
ManuelPerezz
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 58
Registrado: Lun Feb 04, 2013 6:45 pm
Perú

mccloud_1 escribió: Lun Feb 10, 2020 6:13 am Aquí dejo esta guía que se consigue fácilmente en internet.

Consulta para ampliar mejor lo que se recomienda las Normas y demás documentos a las que hace referencia el documento.

Saludos.
gracias
Avatar de Usuario
pannus0
Moderador
Mensajes: 1154
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Been thanked: 1 time
Perú

mccloud_1 escribió: Lun Feb 10, 2020 6:13 am Aquí dejo esta guía que se consigue fácilmente en internet.

Consulta para ampliar mejor lo que se recomienda las Normas y demás documentos a las que hace referencia el documento.

Saludos.
adicionado el comentario es que un contrapiso tiene la función de nivelar el terreno ante las inperfeciones que pudiera tener, en el peru se estipula que un contrapiso no deberá exceder de los 4cm de espesor, dado que este pudiera " cajonearse" (eufemismo coloquial de fofo, sin consistencia)
así mismo dicho contrapiso no tiene ninguna función estructural, por lo que su tratamiento es otro.


con respecto a la National Ready Mixed Concrete Association, estoy familiarizado, sin embargo no habla de un elemento estructural como es una platea de cimentación, etc, dicha norma menciona o es complementaria con los codigos ACI 224.3R, ACI 302.1R

La norma peruana E.060-2018 no contempla esta apreciación cuando se tiene estructuras de carácter principal o estructural.


finalmente, tener cuidado en realizar ciertas apreciaciones, la norma primogénita deberá ser del país donde se quiere realizar dichos trabajos, en el caso de que existiera un vació conceptual o que no este considera en la norma de dicho país, se deberá emplear las normas complementarias como son las norte americanas.
Avatar de Usuario
ManuelPerezz
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 58
Registrado: Lun Feb 04, 2013 6:45 pm
Perú

Tendré en cuenta sus comentarios, gracias.
Avatar de Usuario
pannus0
Moderador
Mensajes: 1154
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Been thanked: 1 time
Perú

ManuelPerezz escribió: Lun Feb 10, 2020 10:33 am Tendré en cuenta sus comentarios, gracias.
si te sirvió la respuesta dar " gracias" conforme a las reglas del foro
saludos cordiales