Buenas con todos. En obra hay una columna de 25x90 cm, que consta de 20 fierros de 1", en cada esquina de la columna hay un paquete de 3 barras, el problema es el traslape por el poco espacio que hay en su interior. Se propuso usar conectores mecánicos, pero al final decidieron traslapar solo las 8 barras del medio y el traslape de los paquetes lo hicieron del siguiente modo:


1° pusieron dos barras enteras de 9m y una barra de 7 m, luego para continuar hacia arriba pusieron una barras entera (9m) "punta a punta" encima de la de 7 m y dos barras de 7 m "punta a punta" encima de las de 9 m. Les adjunto unas imagenes.

Por teoría esto es incorrecto (una mala práctica), pero en obra me dijeron que ya habían hecho este tipo de traslape y que no había problemas. Por favor necesito su ayuda, no vaya a ser que mas adelante la columna falle ante un sismo severo. :SM030: :SM030:
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

No solo por teoría, es posible que se forme una grieta por simpatía en la zona donde están punta a punta los refuerzo, además que tenés rótulas efectivas. Yo no creería eso de que no hay problema. Peor porque las dimensiones de la columna no tienen el mínimo por sismo en una dirección.
maestrorocky
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 43
Registrado: Dom Dic 27, 2015 1:46 pm
Perú

jfjdm escribió: Jue Ago 01, 2019 1:31 am No solo por teoría, es posible que se forme una grieta por simpatía en la zona donde están punta a punta los refuerzo, además que tenés rótulas efectivas. Yo no creería eso de que no hay problema. Peor porque las dimensiones de la columna no tienen el mínimo por sismo en una dirección.
Gracias por tu interés, la cosa es que ya hicieron esa columna, ahora en los pisos superiores se tendría que usar conectores mecánicos. Pero se puede remediar esa columna que ya hicieron?. :roll:
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

Solo demolerla, aunque sea parcialmente, y poner los conectores mecánicos.