ETABS analisis incompleto

Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
Josemt57
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 140
Registrado: Lun Jun 02, 2008 10:19 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

Tengo este modelo en etabs, es una pequeña bodega le he dado todos los datos pero cuando lo corro me da un mensaje de analisis incompleto, alguien me podria a hacer el favor y me dice que pasa
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Josemt57
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 140
Registrado: Lun Jun 02, 2008 10:19 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

En el archivo log, el cual adjunto en txt aparece lo siguiente

RUNNING ANALYSIS AS A SEPARATE PROCESS
USING THE ADVANCED SOLVER (PROVIDES LIMITED INSTABILITY INFORMATION)

Ejecutando el analisis como un proceso separado
Usando solver avansado (Proporciona informacion de inestabilidad limitada)

Por favor alguien ayudeme a entender que significa
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 873
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

Josemt57 escribió: Mar Dic 12, 2017 7:37 am En el archivo log, el cual adjunto en txt aparece lo siguiente

RUNNING ANALYSIS AS A SEPARATE PROCESS
USING THE ADVANCED SOLVER (PROVIDES LIMITED INSTABILITY INFORMATION)

Ejecutando el analisis como un proceso separado
Usando solver avansado (Proporciona informacion de inestabilidad limitada)

Por favor alguien ayudeme a entender que significa
Saludos Josemt57

Lo que te esta indicando es que ejecutes el analisis avanzado para que te muestre donde están los errores.

Mas tarde revisare tu modelo

Ing. Jaime
Josemt57
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 140
Registrado: Lun Jun 02, 2008 10:19 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

Ing Jaime muchas gracias por su tiempo, volvi a hacer el modelo desde 0 y sigue lo mismo, tendra que ver la geometria.
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 873
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

Saludos Juan Manuel

Estuve revisando el modelo, y tiene varios errores de modelacion:

1- Los elementos finitos que componen la membrana trabajan mejor cuando estan compuesto de 4 lados leer en el manual , o de tres lados, pero es mas exacto cuando esta formado de 4 lados.
2- En los voladizos es mejor colocar elementos shell, no elementos membranas, al elemento shell hay que realizarle una transformacion en el bending ya que le aportaria rigidez al voladizo y te daria unas vigas muy pequeñas., todo esto esta en el manual de como trabajan los elementos tipo shejj, membrana y plate.

Ahora para analizar y diseñar la bodega debes tener la losa modelada como elementos shell .

Ing. Jaime
Josemt57
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 140
Registrado: Lun Jun 02, 2008 10:19 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

Le meti el analisis estatico al modelo y corrio perfectamente, el problema es con el analisis dinamico, pero no encuentro el error, algun samaritano que ayude, uno siempre pasa por encima de los mismos errores, cuando corro el analisis dinamico
Josemt57
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 140
Registrado: Lun Jun 02, 2008 10:19 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

Ahi les envio el informe del analisis, como ven el analisis dinamico figura en status "Could not start" es decir no esta corriendo y por ende no alaliza la parte dinamica
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
pannus0
Moderador
Mensajes: 1154
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Been thanked: 1 time
Perú

jcoronellr escribió: Mié Dic 13, 2017 7:31 am
Josemt57 escribió: Mar Dic 12, 2017 7:37 am En el archivo log, el cual adjunto en txt aparece lo siguiente

RUNNING ANALYSIS AS A SEPARATE PROCESS
USING THE ADVANCED SOLVER (PROVIDES LIMITED INSTABILITY INFORMATION)

Ejecutando el analisis como un proceso separado
Usando solver avansado (Proporciona informacion de inestabilidad limitada)

Por favor alguien ayudeme a entender que significa
Saludos Josemt57

Lo que te esta indicando es que ejecutes el analisis avanzado para que te muestre donde están los errores.

Mas tarde revisare tu modelo

Ing. Jaime


Ing. Jaime, no te está diciendo esto; te dice que la opción advanse solver provee poca información de alguna inestabilidad dentro del modelo,esto quiere decir que si se generaría algun *****warnig****** no se podría saber que parte especifica del modelo se está generando este warning.
el archivo adjuntado, lo está ejecutando como advanse solver , te adjunto la imagen de tu análisis avanzado y un documento donde traduce estos inconvenientes a la hora de elegir criterios de análisis avanzado.
P.D yo realize la consulta al csi soporte y muy amable me lo explicaron en un pdf
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 873
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

jcoronellr escribió: Mié Dic 13, 2017 7:31 am
Josemt57 escribió: Mar Dic 12, 2017 7:37 am En el archivo log, el cual adjunto en txt aparece lo siguiente

RUNNING ANALYSIS AS A SEPARATE PROCESS
USING THE ADVANCED SOLVER (PROVIDES LIMITED INSTABILITY INFORMATION)

Ejecutando el analisis como un proceso separado
Usando solver avansado (Proporciona informacion de inestabilidad limitada)

Por favor alguien ayudeme a entender que significa
Saludos Josemt57

Lo que te esta indicando es que ejecutes el analisis avanzado para que te muestre donde están los errores.

Mas tarde revisare tu modelo

Ing. Jaime


Buenas

Ahora que tuve un poco de tiempo mire el modelo mas detalladamente, El error se presenta debido a que en el ultimo piso es un diafragma flexible no tiene masa, por lo tanto no se debe usar el modal espectral, se debe usar el sistema de FHE, si se quiere usar el modal, se debe colocar en el ultimo piso un diafragma ficticio con peso muy bajo y asignado como flexible. Pienso que usando el metodo de la FHE es suficiente.( Logico verificar con la norma, si lo permite).

ING. Jaime
Josemt57
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 140
Registrado: Lun Jun 02, 2008 10:19 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

Gracias por su tiempo ingeniero Jaime, si efectivamente corri el modelo con cargas sismicas estaticas y corrio bien, pero por la irregularidad del modelo creo que no se puede aplicar este metodo segun norma, mirare su consejo.
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 873
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

jcoronellr escribió: Lun Abr 23, 2018 7:34 am
jcoronellr escribió: Mié Dic 13, 2017 7:31 am
Josemt57 escribió: Mar Dic 12, 2017 7:37 am En el archivo log, el cual adjunto en txt aparece lo siguiente

RUNNING ANALYSIS AS A SEPARATE PROCESS
USING THE ADVANCED SOLVER (PROVIDES LIMITED INSTABILITY INFORMATION)

Ejecutando el analisis como un proceso separado
Usando solver avansado (Proporciona informacion de inestabilidad limitada)

Por favor alguien ayudeme a entender que significa
Saludos Josemt57

Lo que te esta indicando es que ejecutes el analisis avanzado para que te muestre donde están los errores.

Mas tarde revisare tu modelo

Ing. Jaime


Buenas

Ahora que tuve un poco de tiempo mire el modelo mas detalladamente, El error se presenta debido a que en el ultimo piso es un diafragma flexible no tiene masa, por lo tanto no se debe usar el modal espectral, se debe usar el sistema de FHE, si se quiere usar el modal, se debe colocar en el ultimo piso un diafragma ficticio con peso muy bajo y asignado como flexible. Pienso que usando el metodo de la FHE es suficiente.( Logico verificar con la norma, si lo permite).

ING. Jaime
Saludos


Complementado lo expresado ayer., encontre otro error en los datos del espectro al200, esta mal incluido, ya que esta trabajando con aceleraciones muy pequeñas del orden de 0.0078, el cual es muy bajo, si la microsonificacion es AL200 entonces su espectro esta mal, la aceleracion esta del orden de .39, y no 0.0078, le dejo el modelo con los cambios y corriendo con bien todo.

Espero que lo revise y comente.

ING. Jaime