Refuerzo demasiado bajo en columnas (4.856E-03%)

Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
joseejuaan
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Jue Jul 20, 2017 9:29 pm
México

Hola, saludos a todos.

Estoy modelando un hotel de concreto reforzado con siete niveles en Etabs con el reglamento mexicano RCDF, pero estoy teniendo problemas al obtener los valores del refuerzo en las columnas, me arroja valores demasiado bajos, ni siquiera llega al centímetro cuadrado de acero, (4.856E-03%). Según yo tengo todo bien, tengo todos los objetos en sway ordinary, el espectro y las fuerzas sísmicas parecen estar bien, no tengo warnings. Tengo columnas de 60x60 y de 70x70 y reduciendo su sección en algunos casos me arroja valores más "reales" y en otros no, pero si las reduzco no pasa por desplazamientos ni por resistencia, ya no sé que puede ser o que estoy haciendo mal.

Me serviría de mucho cualquier ayuda o si alguien ha pasado por esto y estoy omitiendo algo.

Saludos y gracias de antemano.
IngEavila
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Jue Jul 27, 2017 8:27 am
México

Buen día colega, revisaste que estés incluyendo tus combinaciones de diseño para los parámetros que te solicita el programa?

Enviado desde mi SM-J200M usando Ingeniería Civil mobile app

joseejuaan
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Jue Jul 20, 2017 9:29 pm
México

Buen día y gracias por responder.

Así es, las combinaciones si están agregadas, igual lo raro al darle clic derecho me rige la última combinación (viento) para una región con poco viento y de todos modos las demás combinaciones piden igual de bajo acero.
IngEavila
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Jue Jul 27, 2017 8:27 am
México

Si gustas anexa tu modelo para poder revisarlo, mi correo es estructuravila@gmail.com

Enviado desde mi SM-J200M usando Ingeniería Civil mobile app

joseejuaan
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Jue Jul 20, 2017 9:29 pm
México

Le envié mi modelo a su correo en versión 6.1.0 y también en formato e2k. Gracias.
IngEavila
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Jue Jul 27, 2017 8:27 am
México

Gracias ya estoy revisandolo

Enviado desde mi SM-J200M usando Ingeniería Civil mobile app