En la norma de la SCT M-MMP-2-02-055-06 para Muestreo de Concreto, en el punto E.4.2 menciona que la muestra debe de ser tomada en 3 intervalos y esta debe de tomarse depues del 15% del volumen a vertil y antes del 85%.
Lo que yo puedo entender por esta norma es que se debe de llenar el contenedor de la muestra ( carretilla ) hasta un tercio despues del 15% del concreto vertido, despues se vierte un poco mas y se desvia el flujo hacia la carretilla para llenarla a 2/3, despues se vuelve a vertir un poco mas en el elemento a colar y se devia el flujo hacia la carretilla para llenarla completamente.
Mi duda es si el procedimiento que pongo es el correcto, ya que en obra me dicen que el volumen de descarga no es todo el trompo 7m^3 sii no el volumen de la carretilla :S.
Agradecere cualquier ayuda, adjunto imagen.
Saludos
Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Muestreo para cilindros de concreto
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Interpretas bien la norma.
Se trata que el muestreo sea representativo, tomando tres fracciones del camión en tres fases de descarga, eliminando el principio y final, donde pueden existir problemas de segregaciones y falta de homogeneidad.
Saludos
Se trata que el muestreo sea representativo, tomando tres fracciones del camión en tres fases de descarga, eliminando el principio y final, donde pueden existir problemas de segregaciones y falta de homogeneidad.
Saludos
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 1956 Vistas
-
Último mensaje por spraytopografico
-
- 0 Respuestas
- 1780 Vistas
-
Último mensaje por llastra
-
- 0 Respuestas
- 2541 Vistas
-
Último mensaje por Alfresevi90
-
- 0 Respuestas
- 1886 Vistas
-
Último mensaje por wilmer BC
-
- 0 Respuestas
- 5477 Vistas
-
Último mensaje por construaprende
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 12 invitados