Estimados, estoy calculando una estructura de 7 metros de altura en el nivel 0.00 donde se anclan las columnas pasan autos porque es una cochera y en el nivel +7.00 va un comedor el cual tiene 4.5 metros más de altura pero que es todo de termomuro (panel aislante), tengo una duda, en el nivel +7.00 que será el piso del comedor irá una placa colaborante con un capa de concreto de 14 cm. ¿Al calcular la estructura es necesario que las vigas del piso del comedor se controle la flecha máxima, o el espesor del concreto sumado a la altura de las vigas me da el suficiente peralte para evitar controlar la flecha máxima?.

Espero sus comentarios y haber sido claro.

Gracias.
Avatar de Usuario
PROYECTOR
Moderador
Mensajes: 695
Registrado: Lun Mar 19, 2007 9:39 am
Ubicación: Caracas
Venezuela

mekafime escribió:Estimados, estoy calculando una estructura de 7 metros de altura en el nivel 0.00 donde se anclan las columnas pasan autos porque es una cochera y en el nivel +7.00 va un comedor el cual tiene 4.5 metros más de altura pero que es todo de termomuro (panel aislante), tengo una duda, en el nivel +7.00 que será el piso del comedor irá una placa colaborante con un capa de concreto de 14 cm. ¿Al calcular la estructura es necesario que las vigas del piso del comedor se controle la flecha máxima, o el espesor del concreto sumado a la altura de las vigas me da el suficiente peralte para evitar controlar la flecha máxima?.

Espero sus comentarios y haber sido claro.

Gracias.
Debes verificar la flecha de las vigas de acuerdo a los límites normativos que apliquen.

Si se trata de una estructura de acero y las vigas trabajarán en sección compuesta con la losa, entonces debes calcular las flechas en la etapa constructiva y en la etapa de servicio. Debes tomar en cuenta el porcentaje de acción compuesta y el efecto de la fluencia.

Saludos,