ripach
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 28
Registrado: Sab Mar 15, 2008 6:35 am
Ubicación: Barcelona

Saludos Colegas,
Estoy diseñado una estructura metálica para una Biblioteca la cual llevara por techo LOSACERO del tipo SIGALDECK 900x1.5".
La pregunta es la siguiente:
Como hago en SAP2000 para aplicar la bajada de estas cargas a vigas y correas con el programa automaticamente? es decir; sin tener que hacer los calculos manuales.
Agradeciendo de antemano su ayuda...
Gracias.
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

Primero modela la Losacero como un elemento tipo shell, para hacer una correcta modelación, es necesario saber como calcular este tipo de losas manualmente para poder verificar los resultados.

El elemento shell lo defines como una losa del tipo ortotropica ya que tendrás diferentes inercias entre un sentido y el otro. Para esto tienes que conocer las inercias en cada sentido.

Como piensas diseñar el sistema, como viga compuesta o losa simplemente apoyada?

Para darle el comportamiento de viga compuesta solo tiene que asignarle un offset bien sea a la losa o a los frames.

Saludos.
Avatar de Usuario
ripach
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 28
Registrado: Sab Mar 15, 2008 6:35 am
Ubicación: Barcelona

mccloud_1 escribió:El elemento shell lo defines como una losa del tipo ortotropica ya que tendrás diferentes inercias entre un sentido y el otro. Para esto tienes que conocer las inercias en cada sentido.
Las inercias de la sección compuesta deberían aparecer en los catálogos del Steel Deck (de la Lamina). Cierto?
mccloud_1 escribió:Como piensas diseñar el sistema, como viga compuesta o losa simplemente apoyada?
Como simplemente apoyada. Si las diseño como viga compuesta, no tendría que tomar en cuenta los conectores de corte para ese calculo? En mi pueblo se usan pletinas, pero no he visto ninguna estructura acá donde se hallan usado Nelson Studs.
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

La inercia la tienes que calcular tu, esta no viene en todos los catálogos, por ejemplo Losacero ni Sigaldeck la tienen en los suyos.

El comportamiento de viga compuesta nada tiene que ver con los conectores de corte, en el análisis se supone que el sofito metálico y el concreto de la losa colabora con las propiedades de la viga por lo tanto las secciones de esta serán menores que solo considerar que la losa se apoya simplemente sobre la viga. Por eso se le llama compuesto.

Saludos.
Gossetto
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Mié Ene 30, 2008 11:55 pm
Ubicación: Córdoba, Ver.
México

Alguno de ustedes mencionó que los conectores de corte nada tiene que ver con el comportamiento de viga compuesta y eso es equivocado.
La construcción compuesta necesita que existan los conectores de corte para transmitir el mismo en la interface entre el concreto y el acero. Si no existen los conectores el concreto se deslizará sobre la superficie del patín superior de la viga imposibilitando la colaboración entre el acero y el concreto.
Espero haber orientado a quienes desconcen del tema